Подключение варочной поверхности

sinoptik777
сообщение 29.9.2014, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2014
Пользователь №: 41621



Есть варочная поверхность Електролюкс (макс 7.5 кВт). Подключение данной поверхности - однофазное (с перемычкой) или двухфазное.
К варочной поверхности приходит три фазы (кабель 5х4 ВВГ)
Вопрос, стоит ли подавать на варочную две фазы или сделать по однофазному принципу с перемычкой? В чем отличие?
Можно ли сделать соединение кабелей при помощи клемников ваго (розетку очень не хочется ставить) или есть какие то более оптимальные вариынты подключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 29.9.2014, 15:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
стоит ли подавать на варочную две фазы или сделать по однофазному принципу с перемычкой?

конечно лучше на две фазы посадить. Ток в кабеле уменьшиться и распределение нагрузки по фазам будет равномернее. тем более что для однофазного подключения сечения 4 мм кв будет маловато.
Цитата
Можно ли сделать соединение кабелей при помощи клемников ваго

Для такой нагрузки не стоит. Сгорит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sinoptik777
сообщение 29.9.2014, 16:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2014
Пользователь №: 41621



Цитата(Shturman1 @ 29.9.2014, 15:23) *
конечно лучше на две фазы посадить. Ток в кабеле уменьшиться и распределение нагрузки по фазам будет равномернее. тем более что для однофазного подключения сечения 4 мм кв будет маловато.

Для такой нагрузки не стоит. Сгорит


4 квадрата - это мало?! От варочной поверхности 2,5 отходит...

Почему сгорят:
http://wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html

Номинальный ток:
41А для 6 мм2 медные проводники

Сообщение отредактировал sinoptik777 - 29.9.2014, 16:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.9.2014, 16:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(sinoptik777 @ 29.9.2014, 18:27) *
4 квадрата - это мало?! От варочной поверхности 2,5 отходит...

Правильно. Но, во первых, при переключении на однофазный режим две жилы вы подключите параллельно на фазу, а две - на нуль. Получите по 5 квадратов. А во вторых, не знаю, что там наши китайско-европейские друзья думают, а российские СП-31-110 предписывают нам однозначно закладывать при однофазном подключении 6 кв. меди. Амба. Поэтому, или перекладывать кабель или подключать на 2 фазы.
По поводу ВАГО. Как хотите, но многие им до конца не доверяют, особенно на больших токах. Каждый сам себе злобный буратин.

Те, что по ссылке - в них больше 2,5 и не лезет. Поэтому не знаю, как они там считали про 6 квадратов. А "единожды соврав - кто ж тебе поверит"

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.9.2014, 16:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sinoptik777   Подключение варочной поверхности   29.9.2014, 14:58
- - Shturman1   Цитатастоит ли подавать на варочную две фазы или с...   29.9.2014, 15:23
|- - sinoptik777   Цитата(Shturman1 @ 29.9.2014, 15:23) коне...   29.9.2014, 16:27
|- - Костян челябинский   Цитата(sinoptik777 @ 29.9.2014, 18:27) 4 ...   29.9.2014, 16:45
- - S-cream   Вот на 6 квадратов. Только у вас-то 4. Меньше в да...   29.9.2014, 19:12
- - sinoptik777   А какие тогда варианты? Как лучше всего соединить ...   29.9.2014, 20:54
- - Костян челябинский   http://www.electro-mpo.ru/card11072.html - самое о...   29.9.2014, 21:00
|- - sinoptik777   Цитата(Костян челябинский @ 29.9.2014, 21...   29.9.2014, 22:42
- - Костян челябинский   Так это то до 6 квадрат подходит.   29.9.2014, 22:51
- - sinoptik777   Вот еще какую интересную штуку нашел: http://wago....   30.9.2014, 14:22
- - S-cream   нормальная штука. Только вам не подходит, если на ...   30.9.2014, 15:28
|- - sinoptik777   Почему же не подойдет: Вот мой вариант: 862-0504 4...   30.9.2014, 16:58
- - Костян челябинский   Собственно, обещанный отчет. Кабель ВВГ нг 3х6, то...   30.9.2014, 18:01
- - sinoptik777   Нужно еще подсумировать, а то что то запутался. Мо...   16.10.2014, 22:42
- - FRAER   нельзя так делать, нулевой рабочий и защитный пров...   17.10.2014, 4:48
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 17.10.2014, 5:48) нельзя т...   17.10.2014, 7:03
- - FRAER   ЦитатаКабель питает электроустановку - "кухон...   17.10.2014, 7:27
- - sinoptik777   Выбора у меня сейчас нет. Прокладывать доп кабель ...   17.10.2014, 8:15
- - FRAER   Да, не более 25А И в месте разделения желательно у...   17.10.2014, 8:54
|- - sinoptik777   Цитата(FRAER @ 17.10.2014, 8:54) Да, не б...   17.10.2014, 9:14
- - Pantryk   Групповые линии могут быть трехфазными и нито не м...   17.10.2014, 9:07
- - Костян челябинский   Наконец то ты победил ее. Теперь надо пить 3 недел...   17.10.2014, 17:23
- - sinoptik777   Цитата(Костян челябинский @ 17.10.2014, 17...   17.10.2014, 18:55