Вопрос к знающим. Есть 3-х фазная розетка в частном доме для подключения 3-х фазного инструмента, с соответствующим 3-х фазным автоматом. При отключении эл-энергии, через эту розетку подаю в дом энергию от генератора, т.е. эл-во проходит автомат и всю проводку в обратном направлении (вводной автомат соответственно выключен). Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении???
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Делал так когда очень было нужно. Шеф мой долго и внимательно смотрел и сказал "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество, но что бы давать ..."
Неправильно это по ряду причтн. 1. Подавать всегда надо через розетку (дырки) а не через штыри (вилку) 2. Отсутствие автоматического отключения первого источника от линии. 3. Сечения проводки расчитано на подачу питания из одной конкретной точки. 4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
... 4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание. пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |