Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Цвет шины заземления?

Гость_Влад_*
сообщение 27.1.2005, 15:09
Сообщение #1





Гости






Вопрос о цвете шины заземления, в какой цвет должена быть окрашена шина в черный или желто-зеленый ? На какой документ можно сослаться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Колян_*
сообщение 6.3.2013, 18:15
Сообщение #2





Гости






Специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора ответили на данный вопрос.
В соответствии п. 1.1.29 Правил устройства электроустановок (издание седьмое) (далее – ПУЭ) проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) жёлтого и зелёного цветов.
Согласно п. 2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет.
В соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р 50462-2009 «Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений» идентификация посредством цвета или меток не требуется для открытых проводящих частей, используемых в качестве защитного проводника.
Так как открыто проложенные заземляющие проводники не требуют цветовой идентификации согласно ГОСТ Р 50462-2009, то в соответствии с требованиями п. 2.7.7 ПТЭЭП они должны быть окрашены в чёрный цвет. В остальных случаях необходимо руководствоваться требованиями п. 1.1.29 ПУЭ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p_oleg
сообщение 26.9.2014, 23:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41558




Причем здесь п.5.1 и "открытые проводящие части, используемые в качестве защитного проводника". Открытые проводящие части (ОПЧ) электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы
электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. По ГОСТу все это маркировать не обязательно. Это не совсем то-же, что "открыто проложенные заземляющие проводники", это лишь их часть. Более того, таких понятий как "открыто или закрыто проложенные заземляющие проводники" в данном ГОСТе нет. Но рассматриваются защитные заземляющие проводники изолированные и неизолированные. ГОСТ Р 50462-2009 в этом же пункте указывает для неизолированных проводников: "цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений." И далее: "Идентификация посредством цвета или меток не требуется для: - неизолированных проводников в тех случаях, когда постоянная идентификация не является
возможной;" Вопрос состоял в том как маркировать защитные заземляющие проводники специально проложенные для соединения корпусов оборудования с заземляющим контуром. Ответ по ГОСТу: желто-зеленым, если возможно; по ПУЭ: желто-зеленым и буквами РЕ . Из этого можно сделать вывод, что ПТЭЭП(черный) противоречит ПУЭ(ж-зеленый) и ГОСТУ(ж-зеленный), но специалисты Ростехнадзора манипулируя понятиями, попытались "закрыть на это глаза". Вот такие у нас специалисты.


Предлаагаю для защиты от коррозии стальнуую полосу заземмляющего проводника окрашивать в черный цвет в соответствии с ПТЭЭП, а концы и точки присоединения в желто-зеленый, что требуется по ГОСТу и ПУЭ. Как на это посмотрят специалисты Ростехнадзора?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Влад   Цвет шины заземления?   27.1.2005, 15:09
- - Viktor2004   ПУЭ 1.1.29 "Буквенно-цифровое и цветовое обозна...   28.1.2005, 1:16
- - Влад   Вот нашел в Инете как трактуется пункт 1.1.29 Для ...   28.1.2005, 12:39
- - андрей   уважаемый виктор вобще-то нулевая шина красится вг...   1.2.2005, 16:19
- - Viktor2004   Уважаемый Андрей! Переписал из ПУЭ слово-в слово. ...   2.2.2005, 1:52
- - андрей   Виктор я точно не помню (если сильно надо то уточн...   4.2.2005, 15:35
- - андрей   кстати о "переписал из ПУЭ" его я не открывал меся...   4.2.2005, 15:40
- - Schneider   А, нормируется ли цвет шины рабочего заземления?   26.9.2005, 11:41
- - сергей_абрамов   По цвету заземления вопрос интересный раньше было ...   27.9.2005, 15:50
- - Schneider   Вроде ПУЭ и ГОСТ Р 50462 смотрел в них однозначно ...   27.9.2005, 16:10
- - Феодор   Рабочий нуль всегда голубой. Норматив, правда, не ...   27.9.2005, 20:28
- - Viktor2004   А что за термин "рабочее заземление"? Какое оно ещ...   27.9.2005, 22:38
- - Чайник   Цитата(Viktor2004)А что за термин "рабочее заземле...   28.9.2005, 2:30
- - Terminator   Может я что-то не понимаю, но: ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ...   31.3.2006, 10:32
- - avmal   Заземляющая шина   1.4.2006, 16:22
- - andrey357   Цитата... Инспектор заставляет меня снимать желто-...   2.4.2006, 6:20
- - Слава   Расцветка ШЗ   2.4.2006, 23:39
- - avmal   шина   3.4.2006, 18:07
- - Гость   Что за ерунда, всю жизнь красили в черный, по край...   3.4.2006, 20:03
- - шины   Они должны быть обязательно - черные. Жз только в ...   3.4.2006, 20:20
- - Слава   Цвет земли   5.4.2006, 18:31
- - ТЕХНИК   Вообще, всегда открыто проложенные шины заземления...   23.4.2006, 16:41
- - Птоошник   Для цветового и цифрового обозначения отдельных из...   3.5.2006, 13:42
- - Слава   Лит-ра   5.5.2006, 22:47
- - Птоошник   Да нет, всё реально. Мне самому факсом присылали в...   8.5.2006, 10:36
- - Слава   Цвета   10.5.2006, 14:09
- - Кузьменко В.В.   Цвет шины заземления.   10.5.2006, 15:03
- - Гость_Владислав_*   Здраствуйте! Я хотель спросить если шина зазем...   13.8.2010, 7:43
- - RomanNV   не надо ничего наносить.   13.8.2010, 8:45
- - Гость   не надо ничего наносить. а знак земля надо клеить...   13.8.2010, 9:26
- - RomanNV   Знаки размещаются у мест присоединения к шине. Т.е...   13.8.2010, 10:25
- - Слава   RE: Цвет шины заземления?   21.8.2010, 20:36
- - Колян   Специалисты Управления государственного энергетиче...   6.3.2013, 18:15
|- - p_oleg   Причем здесь п.5.1 и "открытые проводящие час...   26.9.2014, 23:03
|- - Оптимист   Цитата(p_oleg @ 26.9.2014, 22:42) Вопрос ...   26.9.2014, 23:15
- - moshkarow   Ошибки в цветовой идентификации проводников надо и...   27.9.2014, 9:22
- - Ixtim   Тут, наверное, надо уточнять о каких помещениях ид...   27.9.2014, 10:44
- - Евгений   Задолбали эти перекрашивания. Уже лет пятнадцать, ...   27.9.2014, 20:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 23:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены