Цвет шины заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Цвет шины заземления? |
| Гость_Влад_* |
27.1.2005, 15:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вопрос о цвете шины заземления, в какой цвет должена быть окрашена шина в черный или желто-зеленый ? На какой документ можно сослаться ?
|
|
|
![]() |
| Гость_Колян_* |
6.3.2013, 18:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора ответили на данный вопрос.
В соответствии п. 1.1.29 Правил устройства электроустановок (издание седьмое) (далее – ПУЭ) проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) жёлтого и зелёного цветов. Согласно п. 2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет. В соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р 50462-2009 «Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений» идентификация посредством цвета или меток не требуется для открытых проводящих частей, используемых в качестве защитного проводника. Так как открыто проложенные заземляющие проводники не требуют цветовой идентификации согласно ГОСТ Р 50462-2009, то в соответствии с требованиями п. 2.7.7 ПТЭЭП они должны быть окрашены в чёрный цвет. В остальных случаях необходимо руководствоваться требованиями п. 1.1.29 ПУЭ. |
|
|
26.9.2014, 23:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41558 |
Причем здесь п.5.1 и "открытые проводящие части, используемые в качестве защитного проводника". Открытые проводящие части (ОПЧ) электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. По ГОСТу все это маркировать не обязательно. Это не совсем то-же, что "открыто проложенные заземляющие проводники", это лишь их часть. Более того, таких понятий как "открыто или закрыто проложенные заземляющие проводники" в данном ГОСТе нет. Но рассматриваются защитные заземляющие проводники изолированные и неизолированные. ГОСТ Р 50462-2009 в этом же пункте указывает для неизолированных проводников: "цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений." И далее: "Идентификация посредством цвета или меток не требуется для: - неизолированных проводников в тех случаях, когда постоянная идентификация не является возможной;" Вопрос состоял в том как маркировать защитные заземляющие проводники специально проложенные для соединения корпусов оборудования с заземляющим контуром. Ответ по ГОСТу: желто-зеленым, если возможно; по ПУЭ: желто-зеленым и буквами РЕ . Из этого можно сделать вывод, что ПТЭЭП(черный) противоречит ПУЭ(ж-зеленый) и ГОСТУ(ж-зеленный), но специалисты Ростехнадзора манипулируя понятиями, попытались "закрыть на это глаза". Вот такие у нас специалисты. Предлаагаю для защиты от коррозии стальнуую полосу заземмляющего проводника окрашивать в черный цвет в соответствии с ПТЭЭП, а концы и точки присоединения в желто-зеленый, что требуется по ГОСТу и ПУЭ. Как на это посмотрят специалисты Ростехнадзора?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
Влад Цвет шины заземления? 27.1.2005, 15:09
Viktor2004 ПУЭ 1.1.29
"Буквенно-цифровое и цветовое обозна... 28.1.2005, 1:16
Влад Вот нашел в Инете как трактуется пункт 1.1.29 Для ... 28.1.2005, 12:39
андрей уважаемый виктор вобще-то нулевая шина красится вг... 1.2.2005, 16:19
Viktor2004 Уважаемый Андрей! Переписал из ПУЭ слово-в слово.
... 2.2.2005, 1:52
андрей Виктор я точно не помню (если сильно надо то уточн... 4.2.2005, 15:35
андрей кстати о "переписал из ПУЭ" его я не открывал меся... 4.2.2005, 15:40
Schneider А, нормируется ли цвет шины рабочего заземления? 26.9.2005, 11:41
сергей_абрамов По цвету заземления вопрос интересный раньше было ... 27.9.2005, 15:50
Schneider Вроде ПУЭ и ГОСТ Р 50462 смотрел в них однозначно ... 27.9.2005, 16:10
Феодор Рабочий нуль всегда голубой. Норматив, правда, не ... 27.9.2005, 20:28
Viktor2004 А что за термин "рабочее заземление"?
Какое оно ещ... 27.9.2005, 22:38
Чайник Цитата(Viktor2004)А что за термин "рабочее заземле... 28.9.2005, 2:30
Terminator Может я что-то не понимаю, но:
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ... 31.3.2006, 10:32
avmal Заземляющая шина 1.4.2006, 16:22
andrey357 Цитата... Инспектор заставляет меня снимать желто-... 2.4.2006, 6:20
Слава Расцветка ШЗ 2.4.2006, 23:39
avmal шина 3.4.2006, 18:07
Гость Что за ерунда, всю жизнь красили в черный, по край... 3.4.2006, 20:03
шины Они должны быть обязательно - черные. Жз только в ... 3.4.2006, 20:20
Слава Цвет земли 5.4.2006, 18:31
ТЕХНИК Вообще, всегда открыто проложенные шины заземления... 23.4.2006, 16:41
Птоошник Для цветового и цифрового обозначения отдельных из... 3.5.2006, 13:42
Слава Лит-ра 5.5.2006, 22:47
Птоошник Да нет, всё реально. Мне самому факсом присылали в... 8.5.2006, 10:36
Слава Цвета 10.5.2006, 14:09
Кузьменко В.В. Цвет шины заземления. 10.5.2006, 15:03
Гость_Владислав_* Здраствуйте! Я хотель спросить если шина зазем... 13.8.2010, 7:43
RomanNV не надо ничего наносить. 13.8.2010, 8:45
Гость не надо ничего наносить.
а знак земля надо клеить... 13.8.2010, 9:26
RomanNV Знаки размещаются у мест присоединения к шине.
Т.е... 13.8.2010, 10:25
Слава RE: Цвет шины заземления? 21.8.2010, 20:36
Оптимист Цитата(p_oleg @ 26.9.2014, 22:42) Вопрос ... 26.9.2014, 23:15
moshkarow Ошибки в цветовой идентификации проводников надо и... 27.9.2014, 9:22
Ixtim Тут, наверное, надо уточнять о каких помещениях ид... 27.9.2014, 10:44
Евгений Задолбали эти перекрашивания. Уже лет пятнадцать, ... 27.9.2014, 20:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 23:43 |
|
|
|
|