Подключение люм. светильников , не работают светильники ЛВО13 4х18 772/F "Милано" в 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение люм. светильников , не работают светильники ЛВО13 4х18 772/F "Милано" в 220В |
4.10.2007, 11:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 9543 |
Судя по спецификации эти светильники (ЛВО13 4х18 772/F "Милано") снабжены ЭПРА, на самих светильниках стоит спецификация "220В, 50Гц", на светильниках написана разводка под 220В, но при подключении по приведенной схеме они не включаются.
Как именно подключены: два провода (0 и фаза) которые вполне питают лампу накаливания 220В 100Вт, подключены к выводам 10 и 11 светильника. В чем ошибка подключения? На светильниках есть еще значок заземления, есть контакт для его подключения. В данный момент он не задействован. Имеет ли смысл его задействовать? |
|
|
![]() |
5.10.2007, 12:04
Сообщение
#2
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Судя по спецификации эти светильники (ЛВО13 4х18 772/F "Милано") снабжены ЭПРА, на самих светильниках стоит спецификация "220В, 50Гц", на светильниках написана разводка под 220В, но при подключении по приведенной схеме они не включаются. Как именно подключены: два провода (0 и фаза) которые вполне питают лампу накаливания 220В 100Вт, подключены к выводам 10 и 11 светильника. В чем ошибка подключения? Лампы 18 Вт включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (как бы одна лампа на 36 Вт) , группами по 2 шт. А уже группы из 2-х послед. вкл-х "параллелятся" к сети 220 В. Но сборщики на всём экономят, в том числе и на проверке своей сборки. Нужно "подёргать" все соединения, где проводков 2 и более. Иногда ошибка состоит в том, что общие провода (последовательных) пар перепутаны.Т.е. на послед.пару приходит 2 "фазы", вместо "фазы" и "нуля". На светильниках есть еще значок заземления, есть контакт для его подключения. В данный момент он не задействован. Имеет ли смысл его задействовать? 1) Заземление имеет смысл для защиты обслуживающего персонала, 2) и как элемент защиты от эл.магн.помех, возникающих в момент включения светильника. ============= Если Вам сложно представить здесь, или в другом месте, фотокопии паспортных схем и внутренний вид светильника, то напишите нам: сколько штук (Э)ПРА расположено внутри, есть ли гнёзда стартёров и т.п. -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
|
|
|
СемёнСемёныч Подключение люм. светильников 4.10.2007, 11:14
savelij Спецификация да и сам светильник перед Вашими очам... 4.10.2007, 14:54
ZavGar Цитата(СемёнСемёныч @ 4.10.2007, 11:14) В... 5.10.2007, 22:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 12:25 |
|
|
|
|