Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение люм. светильников , не работают светильники ЛВО13 4х18 772/F "Милано" в 220В

СемёнСемёныч
сообщение 4.10.2007, 11:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2007
Пользователь №: 9543



Судя по спецификации эти светильники (ЛВО13 4х18 772/F "Милано") снабжены ЭПРА, на самих светильниках стоит спецификация "220В, 50Гц", на светильниках написана разводка под 220В, но при подключении по приведенной схеме они не включаются.

Как именно подключены: два провода (0 и фаза) которые вполне питают лампу накаливания 220В 100Вт, подключены к выводам 10 и 11 светильника.

В чем ошибка подключения?

На светильниках есть еще значок заземления, есть контакт для его подключения. В данный момент он не задействован. Имеет ли смысл его задействовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
f389
сообщение 5.10.2007, 12:04
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(СемёнСемёныч @ 4.10.2007, 9:14) *
Судя по спецификации эти светильники (ЛВО13 4х18 772/F "Милано") снабжены ЭПРА, на самих светильниках стоит спецификация "220В, 50Гц", на светильниках написана разводка под 220В, но при подключении по приведенной схеме они не включаются.

Как именно подключены: два провода (0 и фаза) которые вполне питают лампу накаливания 220В 100Вт, подключены к выводам 10 и 11 светильника.

В чем ошибка подключения?

Лампы 18 Вт включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (как бы одна лампа на 36 Вт) , группами по 2 шт. А уже группы из 2-х послед. вкл-х "параллелятся" к сети 220 В. Но сборщики на всём экономят, в том числе и на проверке своей сборки. Нужно "подёргать" все соединения, где проводков 2 и более. Иногда ошибка состоит в том, что общие провода (последовательных) пар перепутаны.Т.е. на послед.пару приходит 2 "фазы", вместо "фазы" и "нуля".

Цитата(СемёнСемёныч @ 4.10.2007, 9:14) *
На светильниках есть еще значок заземления, есть контакт для его подключения. В данный момент он не задействован. Имеет ли смысл его задействовать?

1) Заземление имеет смысл для защиты обслуживающего персонала,
2) и как элемент защиты от эл.магн.помех, возникающих в момент включения светильника.
=============
Если Вам сложно представить здесь, или в другом месте, фотокопии паспортных схем и внутренний вид светильника, то напишите нам: сколько штук (Э)ПРА расположено внутри, есть ли гнёзда стартёров и т.п.


--------------------
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Вернуться в начало страницы