Мачта-штыревой молниеприёмник

фёдорович
сообщение 22.9.2014, 20:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Есть загородный деревянный дом, кровля металлическая, рядом с ним стоит мачта молниеприёмника h=16,5м. Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома? В данном случае расстояние от трубы мачты до свеса металлической кровли 10- 15см и две металлические распорки закреплены непосредственно к стене (фронтону) дома. Надо ли эти распорки делать из изолирующего материала? Что изменится если по коньку проложить токоотвод с соответствующими молниеприёмниками и соединить его с металлической мачтой молниеприёмника, тем самым заземлить кровлю?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 25.9.2014, 12:29
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003
Цитата
Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома?

Цитата
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
...
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.

Цитата
Что изменится если по коньку проложить токоотвод

Цитата
3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

И еще про заземление всего этого
Цитата
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 12:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены