Подключение электроплиты , Сгорела варочная поверхность. Почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электроплиты , Сгорела варочная поверхность. Почему? |
24.9.2014, 13:59
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41513 |
Имеется варочная поверхность Kuppersbusch EKE 6342.1 ED. Подключена к трехфазному вводу по схеме, имеющейся перед контактной крышкой. Самое интересное, при подключении к 3 фазам ноль НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Ну ладно, это допустимо, хоть и не совсем правильно с точки зрения возможного перекоса фаз. Варочная панель вышла из строя после некоторого времени работы, даже керамика лопнула.
Вопрос: в чем возможная причина? Варианты: перекос фаз, обратная фазировка? что-либо еще? С уважением |
||
|
|||
![]() |
24.9.2014, 15:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
именно, на шильдике так и нарисовано - между фазами 220В, а в наших сетях - 380В. Данную варку к нашей сети можно подключить только по первым двум схемам..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.9.2014, 15:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Данную варку к нашей сети можно подключить только по первым двум схемам.. Только по второй схеме! Двухфазное подключение и только. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.9.2014, 18:43
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
yu-panda Подключение электроплиты 24.9.2014, 13:59
Ant29 Цитата(yu-panda @ 24.9.2014, 13:59) ... 24.9.2014, 14:14
Pantryk Возможно причина в том, что подразумевается 3фазно... 24.9.2014, 14:15
Ant29 Цитата(savelij® @ 24.9.2014, 15:55) Тольк... 24.9.2014, 16:40

savelij® Цитата(Ant29 @ 24.9.2014, 17:40) А можно ... 24.9.2014, 18:49

Volt380 Цитата(savelij® @ 24.9.2014, 18:49) ...
В... 24.9.2014, 20:53

savelij® Цитата(Volt380 @ 24.9.2014, 21:53) дак по... 24.9.2014, 21:34

Volt380 Цитата(savelij® @ 24.9.2014, 22:34) Ну по... 25.9.2014, 9:44
Михаил Ник... Вот так всегда нет что бы воспользоваться услугами... 24.9.2014, 15:54
S-cream либо по второй схеме, либо на одну фазу с перемычк... 24.9.2014, 16:11
Pantryk Думаю, чтто по 2 схеме нельзя т.к. в 3 схеме нарис... 24.9.2014, 17:25
Евгений Как там у классика: "опыт - сын ошибок трудны... 25.9.2014, 6:12
yu-panda Да, под конец рабочего дня глаз "замылился... 29.9.2014, 12:02
сергей_абрамов В таких случаях всегда надо вывести изделие на ре... 13.12.2014, 22:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 3:13 |
|
|
|
|