Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля или шин , Помогите советом

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.9.2014, 9:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день народ.
Вот какая ситуация, имеется административное здание. На -1 этаже в одно углу здания находится ТП встроенная, в другом ВРУ-0,4кВ здания. Расстояние между ними примерно 50м. Два ввода, в аварийном режиме ток 4000А. Нужно "что-то" проложить от РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ.
Самым первым вариантом было - это шинопровод, самый на мой взгляд нормальный вариант. Его отмели по причинам долго изготовления шинопровода (к проекту только приступил, это решение приняли ещё до меня, где и как они узнавали не знаю).
В общем имеем результат такой:
1) Либо кабелями - а это по первым наброскам минимум 4 одножильных медных кабеля с сечением жилы 800мм2 на фазу.
2) Либо взять спаренную шину медную 120х10 проложить открыто под потолком и чем нить защитить (какой нить сеткой)
Относительно других коммуникаций мои идут самые верхние под потолком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.9.2014, 16:11
Сообщение #2





Гости






Спасибо Pantryk за ответ.
Помещения останутся как есть, так как здание старое, все помещения заняты, сейчас идет его реконструкция, переоборудование. Проект сделали ещё до меня, история там "темная": сначала сделали, как то прошли экспертизу, потом запустили это дело, недавно опомнились и теперь времени вообще нет и нужно все быстро быстро сделать. Существующий проект исправляю пораздельно и сразу же отдаю в работу монтажникам. Так и приходится выкручиваться. Сегодня был на объекте решили все-таки кабелями. Только вот по поводу срока меня терзают сомнения, такое сечение мне кажется ждать придется столько же сколько и шинопровод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 9:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены