![]() Нагревательный кабель. Вопрос чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нагревательный кабель. Вопрос чайника |
Гость_Sergwe_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Я извеняюсь я строитель в электрике на очень силен.
Короче вопрос про нагревательный кабель для трубы. Старый кабель был пробит и лежал в воде. Ну сейчас заменили. Вот проверяю старый кабель Напруга есть (палец щипет) но не греет вообше. Проверил мультиметром отключенный, между жилой и оплеткой 127кОм.(Одна и вторая) Между двумя жилами 0.4Ома Получается пробой между оплеткой и жилами? Так? Новый кабель между жилами и оплеткой показываеь 0. Вот интересно А между жилами 5 метровый- 440кОм А 10 метровый 210кОм Непонятно, получается что чем длиннее кабель, тем меньше сопротивление му жилами Может кто то знает инструкцию как их проверять? Спасибо |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |