Если перепутать PE и N провода, то что будет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Если перепутать PE и N провода, то что будет? |
20.5.2005, 7:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
1) Ребята объясните, зачем нужны именно 4-х полюсные автоматы на вводе? Мне сказали, что на случай если электромонтёры где-нибудь в цепи перепутают N и PE, проводники и в N проводе потечёт ток.
2) И ещё на самом деле этот ток может быть равным фазному? 3) Итогда уж ещё вопросик: Эти автоматы нужно ставить только на вводе или ещё и дальше по сети в распред щитах? А может только в месте где происходит разделение PEN проводника? |
|
|
![]() |
20.5.2005, 8:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
1) Рабочий ноль (N) как правило тоже обладает каким-то потенциалом и для полного обесточения оборудования лучше отключать и фазные и нулевой провод. Для этой цели применяют четырехполюсные выключатели для 3х фазной сети и двухполюсные для однофазной.
Расчет на тупого электрика это миф. Если перепутать N и PE, то при наличии в цепи УЗО оно будет постоянно срабатывать, а корпуса приборов приобретут потенциал рабочего нуля, что может быть опасно. 2) Фазный ток протекает между фазой и рабочим нулем. Значит "этот" ток может и должен быть равен фазному. 3) Если 4х полюсный автомат стоит на вводе, значит разделение на N и PE было до него. Иначе автомат должен быть такой конструкции чтобы ноль отключать последним и включать первым. Я не видел документов четко регламентирующих необходимость установки таких автоматов в том или ином месте, но могу сказать, что в импортных электроустановках применяются и 4х и 3х полюсные выключатели один после другого и наоборот. |
|
|
K.Anton.A. Если перепутать PE и N провода, то что будет? 20.5.2005, 7:37
Гость Дальше по теме 20.5.2005, 11:39
K.Anton.A. Дальше по теме 20.5.2005, 11:46
Гость Re: Дальше по теме 20.5.2005, 17:07
Гость Re: Дальше по теме 20.5.2005, 17:14
Гость При использовании импульсных источников питания(в ... 20.5.2005, 17:16
Viktor2004 По поводу моего мнения об установки УЗО ответил в ... 20.5.2005, 22:24![]() ![]() ![]() |
|