Панель противопожарных устройств (панель ППУ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Панель противопожарных устройств (панель ППУ) |
17.9.2014, 11:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 35212 |
Есть проект многоэтажки.
ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты. Потребители 1-ой категории питаются через АВР. Из 1-ой категории выделяются потребители системы противопожарной защиты (СПЗ), т.е. аварийное освещение, противодымная вентиляция, лифт для перевозки пожарных подразделений, система СОУЭ и АПС. По СП6.13130.2013 потребители СПЗ должны питаться от ППУ, а эта панель соответственно питается от вводного устройства с АВР. ------------------------------------------------------------- --------------- Куда подключить панель ППУ? Можно ли это сделать ответвлением от панели АВР или вместо вводной панели на переключателях установить вводную панель с АВР и от нее запитывать панель ППУ? |
|
|
![]() |
18.9.2014, 14:10
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты. Я так понял, что авр не на вводе. Но если оно на вводе, то зачем тогда переключатели? У меня сейчас тоже есть проект многоэтажки и приемники 1 категории(но не ППУ) это свое АВР, а ППУ - свое АВР. Одно время делали все от одного АВР (и 1 категория и ППУ), потом экспертиза потребовала разделить. Не утверждаю, что это абсолютная истина, но в данный момент я делю так. |
|
|
18.9.2014, 22:36
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18153 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
cis Панель противопожарных устройств (панель ППУ) 17.9.2014, 11:33
с2н5он дублировать темы не нужно 17.9.2014, 12:10
cis Цитата(с2н5он @ 17.9.2014, 12:10) дублиро... 17.9.2014, 12:13
Олега Цитата(cis @ 17.9.2014, 11:33) По СП6.131... 17.9.2014, 12:22
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:22) ... или ... 17.9.2014, 12:26
Олега Можно, никаких изысков.
ps Не знаю как отбоярить... 17.9.2014, 12:37
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:37) Можно, н... 17.9.2014, 12:56
Олега Цитата(cis @ 17.9.2014, 12:56) Кажется пе... 17.9.2014, 14:18
cis Нужно ли защищать кабели от вводной панели до пане... 17.9.2014, 15:12
Pantryk ЦитатаМне удалось убедить эксперта, что об отдельн... 17.9.2014, 17:37
Олега Цитата(Pantryk @ 17.9.2014, 17:37) Егоя п... 17.9.2014, 19:34
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 20:34) Пару раз... 18.9.2014, 8:51
Pantryk ЦитатаИ я так понимаю. "А иначе" и не об... 18.9.2014, 9:48
Олега Цитата(Pantryk @ 18.9.2014, 9:48) Так вот... 18.9.2014, 12:54
Pantryk Что-то у меня вчера было помутнение. Сегодня переч... 19.9.2014, 9:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 17:50 |
|
|
|
|