Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. |
18.9.2014, 6:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
Ситуация такая: В ВРУ три года проработал счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN подключенный от транформаторов ТТИ-А 250/5 iek он не был опломбирован. При заключении договора со сбытом было решено не покупать новый, а проверить в метрологии существующий.
Мои действия: 1. Отключил счетчик, заизолировал контакты проводов и промаркировал. 2. Сдали счетчик на метрологию. Все ок. 3. Подключил в обратной последовательности счетчик. 4. Заменил ТТИ-А на точно такие же ТТИ-А, той же номенклатуры. 5. Опускаю ручку рубильника. В счетчике замыкание, дым. Моментально отключаю сеть. 6. Вскрываю счетчик. Отгорели два провода идущие напрямую с фазных шин 2, 3. Пригляделся к проводу с фазы 1 - видимо он просто не успел отгореть, болтик в клемме сварился. 7. Перепроверяю подключение счетчика и трансов. Всё как и было до демонтажа. На сч-ке это выглядело так: 1конт. - И1(фаза1), 2конт-И2(фаза1), 3,4,5,6контакты аналогично, 7конт.- "0", 8конт-ничего, На трансах как и было ранее И2 везде заземлено., прямые фазные провода подключены к верхним маленьким двойным клеммам, каждая из фаз к правому контакту клемм. Почему произошло такое действо? (сейчас полистал паспорт ТТИ-А, там написано - заземлить контакт И1, я заземление посадил как обычно на И2, в общем то как и было наснятых аналогичных трансах. И как я понимаю место подключение заземляющего провода И1 или И2 значения не имеют и такого эффекта вызвать не могли. Еще возник вопрос, возможно ли такое при установке бракованных/неисправных трансов, завтра необходимо установить новый счетчик взамен сгоревшего, ситуация не имеет права повториться... |
|
|
![]() |
18.9.2014, 8:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
В счётчике Меркурий нужно снимать верхние перемычки(они синии или зелёные, такие маленькие), вот по этому и было короткое.
Пришлите фото Вашего счётчика. -------------------- |
|
|
18.9.2014, 11:32
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
В счётчике Меркурий нужно снимать верхние перемычки(они синии или зелёные, такие маленькие), вот по этому и было короткое. Пришлите фото Вашего счётчика. Вы имеете ввиду перемычки на маленьких клеммниках где подключены фазы напрямую? если да то перемычек там не было. Посторюсь, счетчик изначально стоял на своем месте подключенный, просто был не опломбирован сбытом и по нему не велся учет. Я его просто снял для метрологии и затем поставил обратно в теже "условия труда". А не могло такое произойти, если в метрологии его перенастроили-перепрограммировали? Возможно ли какими-либо настройками изменить схему монтажа данного счетчика? (фантазирую |
|
|
Dimok Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. 18.9.2014, 6:21
Работник Возможно прибор учета в ЦСМ спалили. Были уже случ... 18.9.2014, 7:34
yuoras Нет , там перенастроить нечего.
Где фото ?. Гадать... 18.9.2014, 15:34
с2н5он Цитата(Dimok @ 18.9.2014, 7:21) подключен... 18.9.2014, 16:19
Dimok Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 16:19) возможн... 18.9.2014, 17:06
yuoras Все правильно, вы не правильно подключили напряжен... 18.9.2014, 17:20
Dimok Цитата(yuoras @ 18.9.2014, 17:20) Все пра... 18.9.2014, 17:56
yuoras Кстати, если бы не заземлили ТТ , КЗ не было б.
На... 18.9.2014, 20:28
Dimok Спасибо! 19.9.2014, 3:13
РоманК Хотя это и неправильно, но я не рекомендую заземля... 21.9.2014, 12:40
yuoras РоманК, Да, тут я с тобой согласен.
Но правила гла... 21.9.2014, 13:05![]() ![]() ![]() |
|