Дружит -ли кабель с деревом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дружит -ли кабель с деревом? |
2.10.2007, 21:49
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
,, ,![]() , Это строящееся здание для службы спасения и пожарников. Согласно проекту кабели укладываются по деревянным балкам перекрытия. Затем все это закроется подшивными потолками. В комнатах отдыха персонала балки закрываться не будут, и кабели для светильников тянем в пластиковых 16мм трубах. Местами кабели пропускаем через балки/сверлим отверстия. Точно так-же проходят и 3фазные кабели, и видео, и телефон, и управление отоплением, и сигнализация, ну и конечно громкая связь. На верхнем фото по потолку проходят кабели управления оконными жалюзи 220в 5 на 1.5мм и освещение 3 на 1.5мм. Как считаете коллеги, такой монтаж возможен сейчас в России? Кстати, примерно равноценное здание пожарникам сдали буквально 3 недели назад. Еще и РТР "сунули" им в рессивер спутниковый. Пусть русский учат |
|
|
![]() |
3.10.2007, 11:51
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
А закроется совсем или лаз останется? По второй фотке вроде как
Если вы про техэтаж, то туда пойдет лестница. Потолки в комнатах слева зашьются так, что кабели уже просто так не заменишь. Но менять их будут только лет через 20. Все сразу. А до этого срока они обязаны четко работать. Кабели в данном случае не NYM-J, а NHXMH, свободный от галогенов. Но и NYM разрешается к открытой укладке по дереву. Естественно , если исключена возможность мех повреждения. Конечно-же это не мои фантазии, хотя я эту стройку по электрике веду, а законное правило, принятое в Германии. И точно так-же делали в Эльзасе/Франция, и в окрестностях Базеля/швейцария. Естественно официально. Cейчас все места массового/возможного/ присуствия людей/больше 25 если не ошибаюсь/ переходят на безгалогеновые кабели. Я пробовал такой на спиртовке пожарить. Не горит вообще. Старый NYM горит. Завтра попробую новый испытать на огнестойкость. Сегодня у нас выходной, а под рукой нет кусочка. Заодно цену узнаю. По которой шеф закупает на базах. Наверняка многие застройщики, при сегодняшних ценах на жилье, могут позволить себе такие электроматериалы без проблем, и не уродовать стены присуствием стальных труб. Тоже касается и аппаратуры защиты и управления в доме. Никто-же не станет оспаривать качество немецкой/настоящей/ электротехники. Все хотят лучшего. По возможности конечно. |
|
|
шалун Дружит -ли кабель с деревом? 2.10.2007, 21:49
gomed12 ЦитатаКак считаете коллеги, такой монтаж возможен ... 3.10.2007, 7:23
Олега Грустный вариант. СП31 п. 14.15 уже оскомину набил... 3.10.2007, 9:58
Anatoli А что сказал бы пожарный инспектор если бы это был... 3.10.2007, 11:38
Олега В приоткрывшихся подробностях разговор другой.
В т... 3.10.2007, 13:32
шалун 1.еще не значит что при перегрузках не расплавится... 3.10.2007, 17:51
Олега "Не знаю в каких КАТАЛОГАХ искали вы способы ... 3.10.2007, 18:19
шалун Та же ЕС и лотки и гофру и короба производит для с... 3.10.2007, 20:20
Andrey Izh Припоздал немного. Есть п.7.1.38 ПУЭ, который глас... 8.11.2007, 12:48
funt Цитата(Andrey Izh @ 8.11.2007, 15:48) При... 21.11.2007, 11:12
Elektr Наврно так:
По нормам нужно ложит в метале, другое... 8.11.2007, 14:40
Andrey Izh Так что же делать? Все-равно ПУЭ никто не отменял.... 8.11.2007, 16:42
donvovchik у меня в институте дисциплина была....госпожнадзор... 19.11.2007, 13:49
Andrey Izh Прокладывать кабель в гофре или в пластиковых кана... 21.11.2007, 16:33
Elektr У меня такой глупый вопрос:
Куда не смотрю на пров... 21.11.2007, 16:45![]() ![]() ![]() |
|