Есть проект многоэтажки.
ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты. Потребители 1-ой категории питаются через АВР. Из 1-ой категории выделяются потребители системы противопожарной защиты (СПЗ), т.е. аварийное освещение, противодымная вентиляция, лифт для перевозки пожарных подразделений, система СОУЭ и АПС. По СП6.13130.2013 потребители СПЗ должны питаться от ППУ, а эта панель соответственно питается от вводного устройства с АВР. ------------------------------------------------------------- --------------- Куда подключить панель ППУ? Можно ли это сделать ответвлением от панели АВР или вместо вводной панели на переключателях установить вводную панель с АВР и от нее запитывать панель ППУ? |
|
|
![]() |
17.9.2014, 12:37
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
cis Панель противопожарных устройств (панель ППУ) 17.9.2014, 11:33
с2н5он дублировать темы не нужно 17.9.2014, 12:10
cis Цитата(с2н5он @ 17.9.2014, 12:10) дублиро... 17.9.2014, 12:13
Олега Цитата(cis @ 17.9.2014, 11:33) По СП6.131... 17.9.2014, 12:22
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:22) ... или ... 17.9.2014, 12:26
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:37) Можно, н... 17.9.2014, 12:56
Олега Цитата(cis @ 17.9.2014, 12:56) Кажется пе... 17.9.2014, 14:18
cis Нужно ли защищать кабели от вводной панели до пане... 17.9.2014, 15:12
Pantryk ЦитатаМне удалось убедить эксперта, что об отдельн... 17.9.2014, 17:37
Олега Цитата(Pantryk @ 17.9.2014, 17:37) Егоя п... 17.9.2014, 19:34
cis Цитата(Олега @ 17.9.2014, 20:34) Пару раз... 18.9.2014, 8:51
Pantryk ЦитатаИ я так понимаю. "А иначе" и не об... 18.9.2014, 9:48
Олега Цитата(Pantryk @ 18.9.2014, 9:48) Так вот... 18.9.2014, 12:54
Pantryk ЦитатаВРУ состоит из вводной панели на перключател... 18.9.2014, 14:10
Олега Цитата(Pantryk @ 18.9.2014, 14:10) зачем ... 18.9.2014, 22:36
Pantryk Что-то у меня вчера было помутнение. Сегодня переч... 19.9.2014, 9:26![]() ![]() ![]() |
|