Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Панель противопожарных устройств (панель ППУ)

cis
сообщение 17.9.2014, 11:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Есть проект многоэтажки.
ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты.
Потребители 1-ой категории питаются через АВР.
Из 1-ой категории выделяются потребители системы противопожарной защиты (СПЗ), т.е. аварийное освещение, противодымная вентиляция, лифт для перевозки пожарных подразделений, система СОУЭ и АПС.
По СП6.13130.2013 потребители СПЗ должны питаться от ППУ, а эта панель соответственно питается от вводного устройства с АВР.
------------------------------------------------------------- ---------------
Куда подключить панель ППУ?
Можно ли это сделать ответвлением от панели АВР или вместо вводной панели на переключателях установить вводную панель с АВР и от нее запитывать панель ППУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cis   Панель противопожарных устройств (панель ППУ)   17.9.2014, 11:33
- - с2н5он   дублировать темы не нужно   17.9.2014, 12:10
|- - cis   Цитата(с2н5он @ 17.9.2014, 12:10) дублиро...   17.9.2014, 12:13
- - Олега   Цитата(cis @ 17.9.2014, 11:33) По СП6.131...   17.9.2014, 12:22
|- - cis   Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:22) ... или ...   17.9.2014, 12:26
- - Олега   Можно, никаких изысков. ps Не знаю как отбоярить...   17.9.2014, 12:37
|- - cis   Цитата(Олега @ 17.9.2014, 13:37) Можно, н...   17.9.2014, 12:56
|- - Олега   Цитата(cis @ 17.9.2014, 12:56) Кажется пе...   17.9.2014, 14:18
|- - cis   Нужно ли защищать кабели от вводной панели до пане...   17.9.2014, 15:12
- - Pantryk   ЦитатаМне удалось убедить эксперта, что об отдельн...   17.9.2014, 17:37
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 17.9.2014, 17:37) Егоя п...   17.9.2014, 19:34
|- - cis   Цитата(Олега @ 17.9.2014, 20:34) Пару раз...   18.9.2014, 8:51
- - Pantryk   ЦитатаИ я так понимаю. "А иначе" и не об...   18.9.2014, 9:48
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 18.9.2014, 9:48) Так вот...   18.9.2014, 12:54
- - Pantryk   ЦитатаВРУ состоит из вводной панели на перключател...   18.9.2014, 14:10
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 18.9.2014, 14:10) зачем ...   18.9.2014, 22:36
- - Pantryk   Что-то у меня вчера было помутнение. Сегодня переч...   19.9.2014, 9:26