Привет всем, можно ли включать и отключать реклоузер РВА10 Ал5 от штатного аккумулятора 12В (который находится в шкафу управления)?
Или необходимо пользоваться обязательно оперативным напряжением, кстати в тех. характеристиках указано: оперативное напряжение: переменка, 100, 127, 220 В. Могу ли я при этом подключить 110В? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давно в руках было, но помнится с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно
насчёт переменки/постоянки - померять ведь можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно Спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |