Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 9:32
Сообщение #1





Гости






Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Василиц_*
сообщение 12.9.2014, 11:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(FRAER @ 12.9.2014, 10:28) *
Пуэ пробовали открывать?

Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом."

Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.