Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
|
|
|
![]() |
| Гость_Василиц_* |
12.9.2014, 11:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Пуэ пробовали открывать? Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом." Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м. И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД) |
|
|
Гость_Василий_* Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ 12.9.2014, 9:32
FRAER Пуэ пробовали открывать? 12.9.2014, 10:28
Transformator Цитата(Василиц @ 12.9.2014, 11:08) Т.е. п... 12.9.2014, 13:28
FRAER Таблица 2.5.19 там еще есть 12.9.2014, 11:46
Гость_Василий_* Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором ... 12.9.2014, 12:03
Transformator Цитата(Гость_Василий_* @ 12.9.2014, 12:03... 12.9.2014, 13:18
FRAER П.2.5129 вы же сами его и назвали
Опора ж/б? Да - ... 12.9.2014, 12:20
Гость_Василий_* Цитата(Transformator @ 12.9.2014, 13:18) ... 12.9.2014, 13:27
FRAER В любом случае 30 Ом - более строгое требование, п... 12.9.2014, 15:15![]() ![]() ![]() |
|