Доброго времени!!!
Возник такой вопрос. Нужно Подсчитать количество потребляемой электроэнергии в АБК. Правильно ли я делаю? Счетчиков нет. Подсчитав уст. мощность 63 кВт умнажаю на Кс = 0,4-0,6, получаю расчетную мощность. эта мощность будет максимальной которую потребляет АБК в час. умнажаю на 8ч/смена и 22 раб. дня. |
|
|
![]() |
12.9.2014, 9:51
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Для оценки годового потребления электроэнергии используется такая величина, как "годовое число часов использования максимальной мощности". На это время и надо умножать. У меня есть выкопировка (незнаю с какого документа), где для административных зданий эта величина приводиться 2500-3500. Но т.к. это статистические величины, то я бы больше чем для определения порядка расхода не использовал. Может стоит организовать технический учет?
По поводу рассчетной мощности. В РТМ 36.18.32.4-92 (это для промышленности) указано, что вероятность превышения расчетной мощности составляет 0,05. Можно ожидать, что методика для жилых и административных зданий не хуже. Т.е. рассчетная мощность это и есть ожидаемая максимальная мощность. Сообщение отредактировал Pantryk - 12.9.2014, 9:44 |
|
|
Гость_<ALEX>_* Расчет мощности АБК 11.9.2014, 9:41
с2н5он насчёт Кс трудно сказать, теоретически правильно, ... 11.9.2014, 9:46