Добрый день!
При подключение бойлера к розетке с заземляющим контактом (паралельно с электроплитой, микроволновкой, вытяжкой ) на электросчетчике загорается индикатор "утечка тока". Если включить бойлер в другую розетке з заземляющим контактом (для стиральной машине, отдельный кабель на щиток через дифавтомат) все нормально. В чем проблема? |
|
|
с2н5он УЗО на первой линии стоит?
что за счётчик? 9.9.2014, 23:02
Гость Цитата(с2н5он @ 9.9.2014, 23:02) УЗО на п... 10.9.2014, 0:10
FRAER Ну значит где-то утечка. Найти и устранить. Взять ... 10.9.2014, 6:46
с2н5он если на бойлере тоже УЗО нет, вероятно причина в н... 10.9.2014, 9:43![]() ![]() ![]() |
|