Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
![]() |
30.9.2007, 20:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7921 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вот что меня бесит так это когда вместо ответа Меня тоже. Когда дают вот такие ответы Цитата просто у трансформаторов есть регулировка вторичного напряжения +10% или -10% в зависимости от нагрузки Нет у трансформатора никаких регулировок во вторичной обмотке в зависимости от нагрузки. Цитата У нас горэлектросеть допускает потерю напряжения 8% с небольшим, а в реальности у меня согласовывали проекты и с 16%, только нужно было указать участки ВЛ на которых необходимо усилить сечение и подтвердить расчётом. А на внутрянку всегда 2-3% оставляю, если это проект только внутрянки без наружных сетей то 7% быть неможет, помоему только для определенных электромеханизмов допускается что-то около 8-10% У себя в горсети можете делать как хотите, но с такими советами воздержитесь. Показатели качества ЭЭ: 1. Установившееся отклонение напряжения : Нормально допустимое отклонение напряжения +_5% Предельно допустимое отклонение напряжения +_10% 2. Провал напряжения: Внезапное снижение напряжения ниже 198 В на время от 10 мс до десятков секунд и восстановление напряжения до первоначального значения. Характеризуется глубиной и частостью появления. 3. Временное перенапряжение : Повышение напряжения в сети выше 242В на время больше 10 мс. Характеризуется коэффициентом временного перенапряжения. 4. Импульс напряжения : Резкое изменение напряжения, за которым следует восстановление до первоначального значения за время несколько мс. Характеризуется амплитудой и длительностью импульса. 5. Колебания напряжения, фликер Многократно повторяющиеся изменения напряжения. Характеризуются размахом в % от U и частотой повторения. 6. Несимметрия трехфазной системы напряжений Искажение трехфазной системы напряжений. Разброс значений фазных и междуфазных напряжений. Характеризуется коэффициентом несимметрии по обратной последовательности и коэффициентом несимметрии по нулевой последовательности. 7. Несинусоидальность напряжения Искажение синусоидальной формы кривой напряжения. Характеризуется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вы_пуск!_ник Допустимые потери в сетях 0,4 кВ 24.9.2007, 14:20
gomed12 Разъяснения тут:
http://www.test-electro.ru/publ1.... 24.9.2007, 16:23
ToXa Цитата(gomed12 @ 24.9.2007, 16:23) Разъяс... 28.9.2007, 20:22
ToXa Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ... 1.10.2007, 14:09
_Вы_пуск!_ник_ Спасисо, товарищи.
Самое верное возможное решение ... 1.10.2007, 14:53
gomed12 ЦитатаЭто ты опять со своей ссылки скопировал
Ищит... 1.10.2007, 21:20
ToXa Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нере... 2.10.2007, 18:27
gomed12 В технической литературе я не встречал понятия ... 2.10.2007, 19:23
Anatoli Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый тран... 3.10.2007, 11:34
ToXa Цитата(gomed12 @ 2.10.2007, 20:23) В техн... 3.10.2007, 15:03
Anatoli Цитата(ToXa @ 3.10.2007, 15:03) Тогда ска... 3.10.2007, 20:58
ToXa Цитата(Anatoli @ 3.10.2007, 12:34) Каждый... 3.10.2007, 15:41
шалун Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и заним... 3.10.2007, 18:06
gomed12 ЦитатаА возможен такой вариант, что если переключа... 4.10.2007, 6:45
Гость Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за пере... 6.10.2007, 21:23
gomed12 В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli
ЦитатаКа... 7.10.2007, 12:24
kraft Цитата1. Для уменьшения потерь в линиях.
- разме... 9.10.2007, 23:14
Anatoli Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? ... 10.10.2007, 21:41
c2н5он Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) Опять... 5.12.2007, 0:48
Гость_ToXa_* Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отве... 16.10.2007, 13:21
kraft ЦитатаЯ вот заметил, что на этом форуме все VIPы н... 18.10.2007, 22:06
Ale[ Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:2... 25.10.2007, 7:09
ToXa Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП эт... 29.10.2007, 17:58
Варяг Позволю себе, внести уточнение по старой теме.
В о... 23.3.2022, 10:57![]() ![]() ![]() |
|