Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 ![]() |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вот что меня бесит так это когда вместо ответа Меня тоже. Когда дают вот такие ответы Цитата просто у трансформаторов есть регулировка вторичного напряжения +10% или -10% в зависимости от нагрузки Нет у трансформатора никаких регулировок во вторичной обмотке в зависимости от нагрузки. Цитата У нас горэлектросеть допускает потерю напряжения 8% с небольшим, а в реальности у меня согласовывали проекты и с 16%, только нужно было указать участки ВЛ на которых необходимо усилить сечение и подтвердить расчётом. А на внутрянку всегда 2-3% оставляю, если это проект только внутрянки без наружных сетей то 7% быть неможет, помоему только для определенных электромеханизмов допускается что-то около 8-10% У себя в горсети можете делать как хотите, но с такими советами воздержитесь. Показатели качества ЭЭ: 1. Установившееся отклонение напряжения : Нормально допустимое отклонение напряжения +_5% Предельно допустимое отклонение напряжения +_10% 2. Провал напряжения: Внезапное снижение напряжения ниже 198 В на время от 10 мс до десятков секунд и восстановление напряжения до первоначального значения. Характеризуется глубиной и частостью появления. 3. Временное перенапряжение : Повышение напряжения в сети выше 242В на время больше 10 мс. Характеризуется коэффициентом временного перенапряжения. 4. Импульс напряжения : Резкое изменение напряжения, за которым следует восстановление до первоначального значения за время несколько мс. Характеризуется амплитудой и длительностью импульса. 5. Колебания напряжения, фликер Многократно повторяющиеся изменения напряжения. Характеризуются размахом в % от U и частотой повторения. 6. Несимметрия трехфазной системы напряжений Искажение трехфазной системы напряжений. Разброс значений фазных и междуфазных напряжений. Характеризуется коэффициентом несимметрии по обратной последовательности и коэффициентом несимметрии по нулевой последовательности. 7. Несинусоидальность напряжения Искажение синусоидальной формы кривой напряжения. Характеризуется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 9:52 |
|
![]() |