Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматический выключатель IEK , КЗ

atv1970
сообщение 1.9.2014, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 19404



Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 2.9.2014, 8:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если автоматы исправны, тогда причина только в разных условиях их срабатывания. Т.е. в токе короткого замыкания. Как правило, в коротких городских сетях, с высокой мощностью, ток КЗ значительно выше чем в протяженных, низко мощных сетях сельской местности.
Возможно на селе, Вы создавали КЗ на заземляющее устройство по системе ТТ, т.е. не связанное с нулем. Ток КЗ в этом случае совсем мал и защита организовывается по иному.