Две фазы на проводе

Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 1:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе.

Имеем следующее:
1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1)
2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2)
3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен
4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза
6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок.

Ни чо не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 0:36
Сообщение #2





Гости






Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье