Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Две фазы на проводе

Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 1:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе.

Имеем следующее:
1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1)
2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2)
3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен
4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза
6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок.

Ни чо не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2014, 7:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Почему такая тема в "профессионалах"?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 22:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены