небольшой вопрос по нагрузке на нуле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
небольшой вопрос по нагрузке на нуле |
11.8.2014, 14:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 |
С коллегами зашел спор....
Имеется 6 точек в которые будут подключены 6 чайников по 2500 Вт, итого в итоге будет 15кВт. Предложил протянуть кабель 5×2,5 и распределить всю нагрузку по 3 фазам, получится по 5кВт на фазу. Все кажется отлично проблем нет, но тут вспомнил про ноль, на нем же нагрузка будет около 60А. Коллеги говорят что не будет там столько, говорю объясните, а они не могут. Так вот, в итоге какая нагрузка будет на нуле.Лично я считаю что ноль в кабеле сгорит тут же. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_boba_*_* |
29.8.2014, 8:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Тут писали нет среди нас преподавателей. Но специалисты, у которых в подчинении обучаемая молодежь, есть?
shell, вот вариант пояснения. Во-первых. Нужно понять разницу между а) нулевым рабочим проводником однофазного электроприемника, а это понятно: из двух питающих провода чайника один из них нулевой, - и б) нейтральным проводником источника питания: это нуль в щитке или нуль в 4-х (5-ти) проводном кабеле. Во вторых. при нагрузае трех фаз нейтральный проводник недогружается, потому что токи нулевых проводников фаз перераспределяются между собой, например, отрицательный ток одной фазы компенсируется суммой положительных токов 2-х лругих фаз. При симметричной нагрузке нейтрали вообще не достается тока, ток равен "0"! В третьих. По описанной выше причине в любой точке любых нулевых проводников, в т.ч. нейтрали, ток в ней не может быть выше максимального тока одной фазы. |
|
|
| Гость_Оптимист_* |
29.8.2014, 13:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Во-первых. Нужно понять разницу между а) нулевым рабочим проводником однофазного электроприемника, а это понятно: из двух питающих провода чайника один из них нулевой, - и б) нейтральным проводником источника питания: это нуль в щитке или нуль в 4-х (5-ти) проводном кабеле. Во вторых. при нагрузае трех фаз нейтральный проводник недогружается, потому что токи нулевых проводников фаз перераспределяются между собой, например, отрицательный ток одной фазы компенсируется суммой положительных токов 2-х лругих фаз. При симметричной нагрузке нейтрали вообще не достается тока, ток равен "0"! 1. Назовите проводники. См. терминологию ГОСТ IEC 61140 и ГОСТ 30331.1 (опубликован на сайте www(точка)gostinfo(точка)ru/PRI). 2. Подчеркнутые токи имеют место быть только в цепях постоянного тока. |
|
|
| Гость_Гость_boba_*_* |
29.8.2014, 23:04
Сообщение
#4
|
|
Гости |
1. Назовите проводники. См. терминологию ГОСТ IEC 61140 и ГОСТ 30331.1 (опубликован на сайте www(точка)gostinfo(точка)ru/PRI). ГОСТ по ссылке "ГОСТ 30331.1- 2013" будет введен в действие в качестве национального стандарта РФ 1 июля 2015 г. Проводники названы по действующему ГОСТ 30331.1- 95. Все. Достали, догматики. Для меня тема закрыта. Можете дальше тупо "обсасывать" кто что не по госту называет, коль форма дороже содержания. |
|
|
shell небольшой вопрос по нагрузке на нуле 11.8.2014, 14:54
с2н5он все шесть чайников будут работать одновременно? 11.8.2014, 15:11
shell Да 11.8.2014, 15:16
с2н5он если речь о меди - кипятите спокойно 11.8.2014, 15:25
Работник Тогда в нуле ток будет равен 0 Ампер. Если по два ... 11.8.2014, 15:26
shell Так все 6 потребителей будут иметь общий ноль. Как... 11.8.2014, 15:29
Работник Если фаз 3, тогда ток в нуле около 0 А.
Ток в нул... 11.8.2014, 15:37
shell Но у меня же не соеденены чайники звездой, а прост... 11.8.2014, 15:42
Костян челябинский Цитата(shell @ 11.8.2014, 17:42) а просто... 11.8.2014, 15:46
Гость_boba_* Цитата(shell @ 11.8.2014, 15:42) Но у мен... 28.8.2014, 14:31
FRAER Ток в нуле не может превышать ток в максимальнозаг... 11.8.2014, 15:54
shell Нет, не между фазами, а каждая фаза на два потреби... 11.8.2014, 15:55
FRAER А вообще теорию надо хотя бы минимально изучить 11.8.2014, 15:55
Костян челябинский shell, еще раз для тех, кто в танке. Мы здесь не п... 11.8.2014, 16:01
с2н5он shell видите сумму токов в двух фазах? если в трет... 11.8.2014, 17:09
shell Всем спасибо, разобрался. Найти бы теперь формулу ... 11.8.2014, 19:28
с2н5он Цитата(shell @ 11.8.2014, 20:28) Найти бы... 11.8.2014, 20:11
savelij® Цитата(shell @ 11.8.2014, 20:28) ... кину... 11.8.2014, 22:36
Volt380 автор, а вы не задумывались, почему не бывает кабе... 28.8.2014, 16:29
Гость_boba_* Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 13:33) 1. На... 29.8.2014, 22:11
Опримист При наличии высших гармоник ток в нейтральном пров... 29.8.2014, 13:22
Гость Цитата(Опримист @ 29.8.2014, 13:22) При н... 29.8.2014, 13:28
Volt380 Цитата(Опримист @ 29.8.2014, 13:22) При н... 29.8.2014, 14:22
Гость_boba_* Цитата(Опримист @ 29.8.2014, 13:22) При н... 17.9.2014, 14:25
FRAER Что вообще здесь происходит?.. 29.8.2014, 13:40
Оптимист Выше речь шла об электроустановках для компьютерны... 29.8.2014, 15:32
с2н5он сообщения не по теме удалены 8.9.2014, 16:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 22:38 |
|
|
|
|