Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Или даже одноцепная ВЛ если длинная то и от ветра появится статическое напряжение которое даже не знаю до каких значений может доходить, но думаю может накопится киловольты.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 27.8.2014, 7:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.8.2014, 18:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:33) *
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров

MIC-2500, MIC-2505 "Sonel".
Под каким напряжением измеряли?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены