Измерение сопротивления изоляции , на ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления изоляции , на ВЛ |
22.8.2014, 20:17
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Или даже одноцепная ВЛ если длинная то и от ветра появится статическое напряжение которое даже не знаю до каких значений может доходить, но думаю может накопится киловольты.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
24.8.2014, 17:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Вообще-то для таких работ предварительно делается проект производства работ, в котором выполняется расчет опасного и мешающего влияния включенной цепи ВЛ, и предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность и корректность измерений... О как сказал... А практически, отключенная цепь ВЛ разбивается на короткие секции, для уменьшения влияния, и каждая секция измеряется отдельно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Transformator Измерение сопротивления изоляции 22.8.2014, 20:17
Гость Наведенное напряжение от параллельной линии даже в... 23.8.2014, 18:52
Transformator Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) А появле... 23.8.2014, 19:28
haramamburu Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) Наведенн... 23.8.2014, 21:05
dpm Цитата(Гость @ 23.8.2014, 18:52) Наведенн... 26.8.2014, 9:12
Transformator Цитата(dpm @ 26.8.2014, 10:12) В целях бе... 26.8.2014, 19:05
mak Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 21:17) ... 25.8.2014, 9:12
Transformator Цитата(mak @ 25.8.2014, 10:12) Если не тр... 25.8.2014, 19:13
Работник Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по... 27.8.2014, 7:33
Transformator Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:33) Мегер ... 27.8.2014, 18:37
Работник С этими я давно работал, но насколько помню они ан... 28.8.2014, 7:04![]() ![]() ![]() |
|