Нужен ли трансформатор? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен ли трансформатор? |
12.8.2014, 20:30
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Попалась мне в работе вот такая схема
![]() Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор? Понятно, что нужен он для питания катушек реле и контактора (24В переменного тока), а также для сигнальной лампы. Но, вопрос в целесообразности его использования (цена около 40 у.е.), ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В. Сообщение отредактировал karcus - 12.8.2014, 20:31 |
|
|
![]() |
24.8.2014, 14:33
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Попалась мне в работе вот такая схема Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор? Понятно, что нужен он для питания катушек реле и контактора (24В переменного тока), а также для сигнальной лампы. Но, вопрос в целесообразности его использования (цена около 40 у.е.), ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В. 40уе, да я чуть со стула не упал.Обычный ОСМ-0063 и хватит за глаза. |
|
|
karcus Нужен ли трансформатор? 12.8.2014, 20:30
Костян челябинский А чья схема? Что из себя представляет пульт управл... 12.8.2014, 20:44
karcus Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2014, 20... 12.8.2014, 20:54
yuoras Так поставьте другой Т-ор на 24В, не за 40 у.е.
Че... 12.8.2014, 20:48
Костян челябинский Из вас ответы клещами тянуть? Кому решение вопроса... 12.8.2014, 20:58
karcus 1. Станок предназначен для "нашпиговывания... 12.8.2014, 21:04
Костян челябинский Цитата(karcus @ 12.8.2014, 23:04) 1. Стан... 12.8.2014, 21:30
karcus Спасибо за ответ 12.8.2014, 21:33
Сабыр на кнопки пульта подать напряжение 220в?
небезопас... 13.8.2014, 12:15
ВВ Вообще-то, схема сделана с нарушениями ГОСТа: запр... 14.8.2014, 1:42
Костян челябинский А как определить где нуль, а где фаза в системе 24... 14.8.2014, 8:08
ВВ Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2014, 8... 19.8.2014, 23:11
Костян челябинский Цитата(ВВ @ 20.8.2014, 1:11) 1)провод N п... 20.8.2014, 11:06
moshkarow вторичная обмотка тр-ра не защищена ( не имеет ком... 14.8.2014, 8:55
Костян челябинский А вот это правильно. Не заметил сразу. В2 автомата... 14.8.2014, 8:57
moshkarow ) В случае заземления питания цепей управления оди... 14.8.2014, 9:01
BB Цитата(karcus @ 12.8.2014, 20:30) Вопрос ... 19.8.2014, 23:51
ВВ Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 11... 22.8.2014, 3:11
Transformator Цитата(ВВ @ 22.8.2014, 3:11) Это обозначе... 22.8.2014, 20:04
ВВ Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 20:04) ... 23.8.2014, 1:37
Transformator Цитата(ВВ @ 23.8.2014, 2:37) N иногда исп... 23.8.2014, 20:14
BB Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:14) ... 23.8.2014, 23:26

Transformator Цитата(BB @ 24.8.2014, 0:26) И, если Вы п... 24.8.2014, 18:49

ВВ Цитата(Transformator @ 24.8.2014, 18:49) ... 31.8.2014, 0:58

Transformator Цитата(ВВ @ 31.8.2014, 1:58) Почитайте ПУ... 31.8.2014, 11:19
ВВ Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:14) ... 1.9.2014, 0:28
Костян челябинский Гость_ВВ_*, скорее всего вы правы. 22.8.2014, 19:18
karcus Может и ушли, но мне интересно услышать как можно ... 1.9.2014, 20:34![]() ![]() ![]() |
|