Вопросы по расчету по п. 6.28 СП 31-110-2003

Sergey81
сообщение 18.8.2014, 19:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2014
Пользователь №: 40839



Доброго времени суток!

Имеются вопросы к знатокам. Сильно не пинайте, общественные здания для меня - новая тема.

Объект - магазин в торговом центре.
Имеются: освещение (около 6кВт), силовые потребители в виде оргтехники, кухонного бытового оборудования (холодильник и прочее) и свободных розеток (около 4кВт) и ТНУ (тепловая насосная установка) в качестве кондиционера (3кВт).
Требуется произвести расчет Рр. (общая расчетная мощность) по СП 31-110-2003 (в ТехУсловиях указано, что расчет производить по п.п. 6.17, 6.28).

Вопрос 1. Правильно ли считать расчетную мощность объекта по п. 6.28.?

Вопрос 2. Куда отнести ТНУ - к холодильному оборудованию системы кондиционирования или к обычным силовым потребителям? ТНУ работает и на холод и на тепло. Но с другой стороны, в обоих режимах использует один и тот же компрессор и энергопотребление должно быть, вроде бы, одинаковым в обоих режимах.

Вопрос 3. Если ТНУ является холодильным оборудованием системы кондиционирования, то в формуле из п. 6.28: Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с. + К1*Рр.х.с.), где
Рр.о. - расчетная мощность освещения
Рр.с. - расчетная мощность силовых потребителей без учета холодильного оборудования системы кондиционирования
Рх.с. - расчетная мощность холодильного оборудования системы кондиционирования
По табл. 6.11 для соотношения Рр.о./Рр.с. = 6кВт/4кВт = 1,5 (150%) К =0,85 (значение из скобок, т.к. есть система кондиционирования) - к этому нет вопросов.
Из примечания 3 той же таблицы для соотношения Рр.о./Рх.с. = 6кВт/3кВт = 2 (200%) К1 = 0,2 (свыше 150%). Почему такое малое значение К1?
Цитата из примечания 3 табл 6.11:
"
3 Коэффициент К1 при отношении расчетной нагрузки освещения к расчетной нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, %:
1 ...........…. до 15
0,8...........….... 20
0,6.............….. 50
0,4.............… 100
0,2……... св. 150.
"
Если летом включат все освещение, силовые потребители, а кондиционер будет молотить весь день, то перегрузка ввода (превышение расчетного тока вводного автомата, полученного из Рр), по-моему, гарантирована.
Или я, глядя в книгу, вижу совсем не то? Например, авторы из Мособлгосэсперктизы в статье Расчет нагрузок общественных зданий ... в примере про кафе на стр. 22-23 для значения соотношения Рр.о./Рр.с. = 133% получают К1 = 0.75.

Вопрос 4. Если ТНУ не является холодильным оборудованием системы кондиционирования, то будет ли значение К из таблицы 6.11 браться как для помещений с кондиционированием (значение в скобках) или без него (значение без скобок)? Каверзность вопроса - помещение является "с кондиционированием воздуха" когда имеется в расчете холодильное оборудование системы кондиционирования (т.е. Рр.х.с. > 0) или "просто" есть (например, кондиционеры подключены не к нашему щиту)?

С уважением,
Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sergey81
сообщение 20.8.2014, 22:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2014
Пользователь №: 40839



Игорь, огромное спасибо за помощь.

Цитата
Цитата
Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 15:22) *
Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует
определять по формуле Рр.р = Кс.р Ру.р n, ..... Коэффициент спроса в этом случае по таблице 6.6 для групповых сетей Кс=1.

Цитата (Igor Kolomio) *
Не согласен. Кс=1 верно только при расчете одной группы розеток. При расчете нагрузки на вводе щита я бы взял Кс=0,2.
У меня в нормах Ру.р=0,08кВт. Проверьте.

Я брал Ру.р=0.06кВт из п.6.16:
"
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
"
(в обоих источниках СП из http://docs.cntd.ru/document/1200035252 и http://www.elec.ru/files/2013/09/10/sp_31-110-2003.pdf текст этого пункта, вроде бы, сходится)
Кроме вышеуказанного пункта в СП 31-110-2003 нашел только удельную мощность для розетки в общежитиях коридорного типа (жилые здания):
"
6.4 Расчетная нагрузка Рр.р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
Рр.р = Руд nр Ко.р, (3)
где Руд - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100 - 0,06 кВт;
"
Указанное вами значение - посередине между ними. Поизучаю этот вопрос.

По коэффициенту спроса для розеточной сети. В нескольких местах СП 31-110-2003 встречал мысль (например, в примечании 1 к таблице 6.7): "Расчетная нагрузка должна быть не менее мощности наибольшего из электроприемников." В моем случае суммарная установленная мощность стационарных потребителей, включенных в розетки, и суммарная установленная мощность 13 шт. свободных розеток (по 0.06кВт) составят около 4.2кВт. Если Кс=0.2, то Рр.с. = 0.2 * 4.2кВт = 0.84кВт. Наиболее мощный потребитель - микроволновка 1.5кВт. В этом случае 1,5кВт принять за расчетную Рр.р. будет правильно?

Цитата
Цитата
Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 15:22) *
... Или имеется в виду, что эксплуатироваться зимой и летом будут различные потребители (например, кондиционер зимой не будет работать)?
Если так, то тут разницы не вижу, т.к. ТНУ (тепловая насосная установка, она же - кондиционер) будет работать зимой на обогрев, а летом - на охлаждение.
Мощность потребления в обоих режимах практически одинакова.

Цитата (Igor Kolomio) *
Мощность одинаковая, но для зимнего режима я бы взял ТНУ как силовое оборудование, а не холодильное. Соответственно и коеф. К1 будет другой.

Тогда для случая "зима" Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с. + К1*Рр.х.с.) превращается в Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с ), т.к. мощность холодильного оборудования системы кондиционирования Рр.х.с. = 0кВт, и К1 не нужен?

С уважением, Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 21.8.2014, 9:28
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 21:13) *
... Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
....
Указанное вами значение - посередине между ними. Поизучаю этот вопрос.

Изучать не надо. У Вас все правильно.
Я с Украины. Поэтому опираюсь на украинские нормы. Они немного отличаются от ваших.
В украинских нормах указано 0,08кВт. (Поэтому я попросил проверить).

Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 21:13) *
По коэффициенту спроса для розеточной сети. В нескольких местах СП 31-110-2003 встречал мысль (например, в примечании 1 к таблице 6.7): "Расчетная нагрузка должна быть не менее мощности наибольшего из электроприемников." В моем случае суммарная установленная мощность стационарных потребителей, включенных в розетки, и суммарная установленная мощность 13 шт. свободных розеток (по 0.06кВт) составят около 4.2кВт. Если Кс=0.2, то Рр.с. = 0.2 * 4.2кВт = 0.84кВт. Наиболее мощный потребитель - микроволновка 1.5кВт. В этом случае 1,5кВт принять за расчетную Рр.р. будет правильно?

Я бы посчитал немного по другому.
По 0,06кВт я бы взял только на свободные розетки, в которые пока неизвестно что будет включаться. И взял бы на них Кс=0,2.
Остальное оборудование я бы перечислил и сгруппировал:
Например:
Кассовое оборудование P=ХХкВт, Кс=0,9
Холодильное оборудование P=ХХкВт, Кс=0,65
Кухонное оборудование P=ХХкВт, Кс=0,6
Оборудование СКС P=ХХкВт, Кс=0,9
и т.д.
Кс не всегда можно найти в нормах, поэтому иногда выбирается исходя из технологии работы оборудования, или с логических соображений.
По правильному эти коеф. должен давать технолог, который обслуживает данное оборудование.

P.S. При расчетах нужно еще учитывать cos(fi), чтобы правильно посчитать расчетный ток. Надеюсь Вы это учитываете.


Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 21:13) *
Тогда для случая "зима" Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с. + К1*Рр.х.с.) превращается в Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с ), т.к. мощность холодильного оборудования системы кондиционирования Рр.х.с. = 0кВт, и К1 не нужен?

Полностью с Вами согласен. Только ранее Вы где-то указывали, что еще будут холодильники. Мощность у них небольшая, но их тоже надо учитывать в расчете.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey81
сообщение 21.8.2014, 10:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2014
Пользователь №: 40839



Цитата(Igor Kolomio @ 21.8.2014, 10:28) *
Полностью с Вами согласен. Только ранее Вы где-то указывали, что еще будут холодильники. Мощность у них небольшая, но их тоже надо учитывать в расчете.

Я полагал, что в Рр.х.с входят только холодильники кондиционеров. Цитата из пояснения к формуле Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1*Рр.х.с), пункта 6.28.
"
Рр.х.с - расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования воздуха, кВт.
"
а упоминаемый Вами холодильник (единственный кроме ТНУ) - бытовой (для хранения продуктов малочисленным персоналом).

Благодарю за помощь,
Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения