Собрали щиток на воде в частный дом. По схеме:
СИП со столба>диффавтомат 40А/300мА (вводной), шина РЕ, приварена к корпусу щита, туда же приходит провод от контура заземления, далее на счетчик, потом ноль - на шину N, изолирована от корпуса, фаза - на гребенку с автоматами: 32А/30мА - плита, 16А/30мА - котел 16А - веранда + двор 16А/30мА - комнаты - розетки 16А - комнаты - свет. НЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ ДИФФАВТОМАТ!!! Только убираю руку - сразу выбивает! Козы точно нет, все облазили вдовем с напарником, обмеряли мегером - под 100 мегом кажет. Я в раздумьях... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какой ты в п... мастер, если не знаешь самых простых вещей?
Пункт ПУЭ, по которому Цитата нельзя заземлять не занулив Сказано, есть в ПУЭ такая система, когда земля - отдельно, нуль - отдельно. ТТ называется. Вот открывай ПУЭ и делай как там нарисовано. Именно потому, чтобы не получить ток всей деревни в нуле через свою землю. Пока не прочитаешь 10 страниц ПУЭ, не уснув, буду тебя звать штукатуром. -------------------- |
![]() |
|