Помогите с Генератором , китайский генератор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с Генератором , китайский генератор |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
11.7.2014, 12:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
имею китайский генератор типа
![]() очень сильно прыгает напряжение? где стоит в нем AVR? и можно ли по нем найти какие данные для ремонта? напряжение в розетке то есть то нет. может кто сталкивался с таким генератором? |
|
|
![]() |
19.8.2014, 9:56
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Закон тут - остаточная намагниченность. При запуске напряжение возрастает т е происходит самовозбуждение генератора. Неисправность может быть в диоде, а чаще искуственно намагничивают ротор подавая небольшое напряжение кратковременно на обмотку возбуждения. Регулировка напряжения осуществляется чисто механически центробежным регулятором оборотов привода. Есть типы генераторов асинхронных, где присутствует конденсатор по типу пусковых для однофазных двигателей. Здесь важно проверить номинал емкости и на обрыв обмотку . В случае недостаточных оборотов двигателя возбуждение может не произойти. Простота - надежность, вот только абсолютно надежных систем нет и эти генераторы горят и довольно часто и защита не помогает . Постепенный перегрев при превышении средней мощности. Поэтому важно не путать максимальную мощность , указанную на агрегате с той, при которой возможна длительная эксплуатация.Прыгать напряжение может из-за плохих контактов или из-за неисправности центробежного регулятора и как факт при превышении средней мощности. Движок перегревается и работает с перебоями, но может и плохой бензин. Можно по звуку выхлопа различить. 1200 Ватт - это брехня китайпрома. Максимум 1 кВТ или того меньше 750 Ватт. Движок четырёхтактный, работает тихо.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
19.8.2014, 15:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
Гость_Михаил_* Помогите с Генератором 11.7.2014, 12:33
Сунцов Денис устройства AVR в нем нет, контактных колец обмотк... 15.7.2014, 9:15
Сунцов Денис Привезли вчера в ремонт БЭГ-2800. Та же проблема -... 1.9.2014, 10:30
Сунцов Денис Победить гену пока не удалось - даже полная разбор... 10.9.2014, 8:48
Сунцов Денис После перемотки статора гена ожил. Причина- межвит... 25.10.2014, 14:58![]() ![]() ![]() |
|