Неисправность трансформатора , Периодически повышается напряжение на одной фаз

Амур50
сообщение 17.8.2014, 13:57
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Прошу помощи у "бывалых". Застала меня такая неисправность , что как говорится -" Сапожник без сапог"... СНТ питается от тр-ра другого СНТ по КЛ 0,4 кв. Напряжение на двух фазах в норме или ниже, что в общем можно поправить стабилизатором, но вот на одной из фаз напряжение прыгает от номинального до 290 Вольт... Грешу на РПН. Говорят , что кто-то когда-то его попытался переключить , но не смог и получилось , что одна обмотка недовключилась или плохой контакт или еще что, но возникает эл дуга и за счет этого напряжение повышается. При малой нагрузке контакт приваривается и какое-то время напряжение в норме, но при включение мощного потребителя на этой фазе "мостик" плавится и процесс "сварки "продолжается и как факт - повышенное напряжение.Сгоревшие телевизоры на помойке выбрасывают часто.. Народ возмущается, но это только те, кто питается от этой неисправной фазы. Меня интересует только неисправность тр-ра . Возможна ли такая ситуация... Попробовал помочь , но после отказался.. Сам Тр-р находится на хлипкой площадке на высоте 3-4 метра. Разьединитель 6кВ не внушает доверия, Ру НН выполнена на примитивном уровне, одни "сопли". Нет проверенных защитных средств... А отвечает за электрохозяйство председатель с нулевыми знаниями ПТБ и ПТЭ.. Появилась идея установить свою ТП, но это пока в мечтах..


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Амур50
сообщение 19.8.2014, 7:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Спасибо за ответы! Я хотел бы поверить в перекос фаз при перегрузке , но почему только на этой фазе перенапряжение. Конструктивно вся сеть состоит из тр-ра что-то кажется 350 кВа, который питает два СНТ. Первый - хозяин Пст , а мы по КЛ 0,4 кВ, длинной около 300 метров через свою Ру Нн заводим на Вл , на каждой улице только одна фаза. Вот такой огород. На председателя я уже нажимал и народ к нему ходит толпами, а что мы можем? ТП не наша и весь разговор... Как бы не отключили вовсе...Раньше эти СНТ принадлежали одному предприятию , что и дало возможность обьединить их, но тут видится и афера , т к первоначально хотели установить две ТП .. Один тр-р "уплыл" Что творится на периферии , т е в глубинке - приезжайте , посмотрите! Видел сам , как в одном из СНТ хозяева, москвичи сами проверяли КЛ 6кВ старинным мегомметром, английским , изготовления где-то 18.. года на 5 или 6 кВ. Рабочий прибор , величиной с чемодан и чемодан для переноски тоже был. Ретро... Все выживают как могут. До проблем СНТ никому нет дела. Почему в деревнях и не только , где сейчас полно дачников не собирают деньги на новые Вл или на ТП , а тут все и на все сами.. Почему грешу на РПН, потому, что так говорят люди, что все началось после неудачной попытки повысить напряжение. Еще, напряжение постепенно увеличивается . То было 260 на пиках , после 270, а на днях замерил -290...Я полностью согласен , что надо делать ревизию ТП и с помощью местной электросети, но пойдут ли на это хозяева Тп. У них все в порядке , так они считают..Есть еще один момент истины, кто-то разрешает подключать коттеджи богатых дачников на хорошую фазу . Это у хозяев.. Там перекос явный. СИП протянут от домов (от каждого свой) прямо на ТП. Пусть перекос, но почему только на одной фазе. Замерял непосредственно на ТР-ре. Больше не буду, собрал толпу бабушек , которые не ласково на меня смотрели ... По теме неисправностей тр-ра - это КЗ обмоток, плохая изоляция, обрыв или плохой контакт на выводах. Где "собака" зарыта?


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.8.2014, 14:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



По названию переключателя: у Вас ПБВ-переключение без возбуждения. РПН позволяет делать переключение не отключая трансформатор. Это так, для сведения.
Изоляция обмоток отпадает.
При КЗ обмоток трансформатор просто не включили бы ( сработала бы защита). Даже если и не сработала, то даже с одним КЗ-витком в катушке место КЗ разогрелось бы и дальше процесс лавинообразный. Результат - сработка защиты. Привозили на ремонт трансформаторы с неправильно установленным переключателем ПБВ- замкнуты соседние положения 1-2, 2-3, 3-4, 4-5. Результат - сработка защиты и выгорание регулировочной части замкнутой витков.
Дуга в контактах ПБВ тоже отпадает.
Обрыв - не было бы одной фазы вовсе. В данном случае нужно измерить наличие линейного напряжения, причём прямо на шпильках НН.
Плохой контакт в нейтрали искать надо. Эх, самому бы посмотреть, люблю я это дело.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.8.2014, 14:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения