![]() Дифавтомат не включается! , Почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дифавтомат не включается! , Почему? |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Собрали щиток на воде в частный дом. По схеме:
СИП со столба>диффавтомат 40А/300мА (вводной), шина РЕ, приварена к корпусу щита, туда же приходит провод от контура заземления, далее на счетчик, потом ноль - на шину N, изолирована от корпуса, фаза - на гребенку с автоматами: 32А/30мА - плита, 16А/30мА - котел 16А - веранда + двор 16А/30мА - комнаты - розетки 16А - комнаты - свет. НЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ ДИФФАВТОМАТ!!! Только убираю руку - сразу выбивает! Козы точно нет, все облазили вдовем с напарником, обмеряли мегером - под 100 мегом кажет. Я в раздумьях... |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
То есть?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 20:07 |
|
![]() |