Сколько розеток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько розеток |
24.9.2007, 21:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 |
Интересует вопрос, а сколько компьютерных электрических розеток можно (или следует) подключать к одному 16А автомату? Буду благодарен.
|
|
|
![]() |
25.9.2007, 15:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.9.2007, 15:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7. Вы забываете, что у компьютеров cosf=0,65. Для 7 ПК расчетный ток состави 19,6А, согласитесь это к автомату 16А не подключить. Вообще более 4 ПК на один 16А автомат подключать не рекомендую. |
|
|
Saska Сколько розеток 24.9.2007, 21:07
savelij Если исходить из СП31-110, то очень много (на розе... 24.9.2007, 22:42
Saska Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если... 25.9.2007, 11:08
Sergiopm Цитата(Saska @ 25.9.2007, 11:08) Спасибо ... 25.9.2007, 11:28
Saska я наверно просто коряво выразился. Извиняюсь. Я им... 25.9.2007, 15:26
savelij Да, согласен. Косинус я не учитывал, для компьютер... 26.9.2007, 16:15
LZ Цитата(savelij @ 26.9.2007, 13:15) Да, со... 27.9.2007, 11:49
savelij Цитата(LZ @ 27.9.2007, 12:49) Уважаемый s... 27.9.2007, 12:06
Saska Всем спасибо за ответы. Хотя и не понял что такое ... 26.9.2007, 16:54
ZavGar Цитата(Saska @ 26.9.2007, 16:54) если офи... 26.9.2007, 21:00![]() ![]() |
|