Привет всем участникам форума!
У меня вопрос, возникший из-за сомнения в правильности сделанной работы. Не возникает ли проблем при сдаче эл.проводки Ростехнадзору если скрутки в ответвительной коробке замотаны изолентой, а не СИЗами, каждая скрутка пропаяна. Раньше я работал в монтаже и всегда работали по данной схеме т.к. паянная скрутка считаеться равной непрерывному проводу, и ни когда не использовали СИЗы, всегда использовали изоленту. А тут знакомый проектировщик заявляет, что сейчас Ростехнадзор не принимает без СИЗых- что-то гложет сомнения так ли это? |
|
|
![]() |
25.9.2007, 14:12
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Есть такой ГОСТ "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Классификация. Общие технические требования"
В нем есть понятия разборного и неразборного соединения "2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств." "2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72." "2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств...." Короче, такого вида соединения как скрутка в этом ГОСТЕ нет, как нет и такого как СИЗ. Но СИЗ может удовлетворять путкту 2.1.7 В любом случае инспектору не может что-то нравится, а что-то не нравится. Инспектор обязан дать конкретнуюю ссылку на Правила. |
|
|
Гость_Работяга_* СИЗы или изолента 19.9.2007, 14:54
savelij Дело в том, как относится представитель Энергонадз... 19.9.2007, 15:03
Гость_Работяга_* Спасибо за уделенное время.
Если я не ошибаюсь то ... 19.9.2007, 22:49
savelij Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь ... 19.9.2007, 22:57
NickEl а как Ростехнадзор отнесётся к изоляции скруток те... 21.9.2007, 11:55
savelij К скруткам отнесётся отрицательно, чем бы не изоли... 21.9.2007, 20:51![]() ![]() |
|