Защита моторов предохранителями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита моторов предохранителями |
15.5.2005, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Как выбрать плавкую стаку предохранителя для защиты электромотора?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
![]() |
16.5.2005, 22:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ну трехфазные движки защищать плавкими вставками бессмысленно. Сгорает один - создается еще более аварийная ситуация. В своих схемах преды использую только там, где не устраивает инерционность автомата. Иначе зачем самому себе создавать трудности. На одной итальянской карусели в цепи обмотки возбуждения двигателя постоянного тока стоят быстродействующие предохранители, но очень хитрые. Ведь при пропадании тока возбуждения движок останавливается, а ротор продолжает греться. Так вот там на предах возбуждения стоят датчики срабатывания предохранителя - концевичок соединенный механически с пластмассовым стерженьком, который уходит внутрь преда. При сгорании преда срабатывает концевик и автоматика отключает пирание ротора.
Думаю что номинал выбирается с тем же учетом на пусковой ток. Главная задача преда - скорость отключения. |
|
|
MegaOm Защита моторов предохранителями 15.5.2005, 15:40
Viktor2004 ЦитатаR = U/I 15.5.2005, 21:07
MegaOm Да я про кратность тока, к примеру для мощных движ... 15.5.2005, 21:41
Pavel В принципе предохранители для защиты двигателей пр... 17.5.2005, 12:15
сэм Предохи для защиты двигателей применять категориче... 24.5.2005, 14:23
Pavel По поводу категоричности.
Имею импортную машину, с... 24.5.2005, 14:46
MegaOm Реле защиты - это наверное ФУЗы, у меня на предпря... 25.5.2005, 23:53![]() ![]() ![]() |
|