Имеются потолочные встраиваемые светильники: MR-16, Питание лампы: 12В, максимальная мощность ламп 50Вт. Года 3 назад сделал в ванной потолок из панелей, поставил 4 штуки, но... не стал заморачиваться с трансформатором на 12В, а поставил галогенки на 220В 35Вт. За всё время поменял 2 лампы, проводка светильников в норме. Там сантиметров 5 кабеля от цоколя идёт. Насколько я понимаю при напряжжении 220В сила тока составит 0,16 А, а при 12В около 2,92 А (для галогеновых ламп 35Вт). Вопрос: а возможно ли вобще была установка ламп на 220В в светильники, расчитанные на 12?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 5.8.2014, 5:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



при 220В чтоб произошол пробой воздушного промежутка он должен быть порядка 0,05 мм, а при 12В аж 0,003
так что практически скорее всего все будет работать, не думаю я, что для изоляции там используется воздух, причем толщина его слоя менее 0,1 мм