Уравнивание потенциалов , Два ввода в одно здание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов , Два ввода в одно здание |
24.9.2007, 13:54
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Типовая ситуация
Жилой дом со своим вводом, без ГЗШ, без повторного заземлителя (документов и признаков нет). Хотя может и быть (как вариант). Встроенное помещение (библиотека) переделывает ГРЩ и свой ввод. Все как положено и в качестве ГЗШ шина РЕ. Кто как построил бы систему уравнивания? |
|
|
![]() |
24.9.2007, 15:22
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
PEN шина, она же ГЗШ в доме, в любом случае есть, хотя и без повторного заземлителя.
При реконструкции лучше сделать повторный заземлитель (контур или глубинный) и от ГРЩ на библиотеку тянуть пятижилку. Если проект согласовывается заземлитель, скорей всего, все равно сделать придеться. Если организовывать на ГРЩ отдельную шину PE, придеться переделывать весь дом, он же запитан по схеме TN-C, а переход с пятипроводки на четырехпроводку запрещен. |
|
|
Олега Уравнивание потенциалов 24.9.2007, 13:54
Олега Виноват. С корректировкой:
Типовая ситуация
Жилой ... 24.9.2007, 16:28
Dima2007 Тогда это стандартная схема TN-C-S:
Повторный зазе... 24.9.2007, 16:40
Олега "Тогда это стандартная схема TN-C-S:
Повторны... 24.9.2007, 17:39
gomed12 На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (если ра... 24.9.2007, 19:26
Dima2007 1. PEN шина дома - проводники уравнивания в доме -... 24.9.2007, 19:41
Олега "На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (е... 24.9.2007, 20:19
Dima2007 Цитатапри обрыве PENа на ж/дом могут сгореть мои н... 24.9.2007, 23:51
gomed12 Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ библи... 25.9.2007, 7:12
Олега "Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ... 25.9.2007, 8:37
Dima2007 ЦитатаТолько в правилах об этом не написано
Почем... 25.9.2007, 9:22
Dima2007 ЦитатаИсточники питания ГРЩ библиотеки и здания?
О... 25.9.2007, 9:32
Олега "Строчка в схеме уравнивания потенциалов ... 25.9.2007, 10:37
Dima2007 если заземлитель дома существует, скорей всего, он... 25.9.2007, 10:55
gomed12 ЦитатаВсе равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до... 25.9.2007, 11:03
Dima2007 Об этом Олега писал в самом начале:
ЦитатаЖилой до... 25.9.2007, 11:15
Олега "Все равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до... 25.9.2007, 12:43
Dima2007 Цитатаа отопление - стояки с подвала до чердака шт... 25.9.2007, 12:47
savelij Цитата(Dima2007 @ 25.9.2007, 13:47) Поэто... 25.9.2007, 12:50
Олега "Если этот ввод неосновной при 2 категории на... 25.9.2007, 12:54
Dima2007 Если не соединять PEN дома и ГЗШ библиотеки, то их... 25.9.2007, 13:10
Dima2007 ЦитатаЕсли этот ввод неосновной
Насколько я понял,... 25.9.2007, 13:19
Олега "к каждой трубе" ? и назвать дополнитель... 25.9.2007, 13:49
savelij Цитата(Олега @ 25.9.2007, 14:49) "к ... 25.9.2007, 14:42
gomed12 ЦитатаЕщё раз обращу Ваше внимание на пост 20.
Обр... 25.9.2007, 15:32
savelij Простите, но я понял так, рассматриваются два неза... 25.9.2007, 16:02
Олега "(библиотека, квартира)". Квартира поня... 25.9.2007, 17:56
savelij Все очереди делались независимо друг от друга, пос... 25.9.2007, 18:23
Олега До кучи:
" В качестве заземляющего устройства... 25.9.2007, 18:45
savelij В Вашем случае только лаборатория. Думаю, проект с... 25.9.2007, 18:47
Олега Всем участникам спасибо, уже рисую. 26.9.2007, 8:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 14:05 |
|
|
|
|