Помогите грамотным советом по квартирной разводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите грамотным советом по квартирной разводки |
| Гость_felix777_* |
3.8.2014, 14:04
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, купил квартиру с недаделаным ремонтом, проводка проложена но в щите не подключена, начал разбиратся и выяснилось следующее: в квартиру заходит 4 провода, на ванну 3Х4, коридор 3Х2.5, кухня 3Х2.5, комната 3Х4, (по сечению провода вопросов нет, прикинул вроде для моих нужд хватит). Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ощибка электрика, потому как например на ванну будет стоять автомат на 25А и при коротком замыкании он сработает именно при этом токе а в это время провод который идет на освещение просто выгорит.
Подскажите пожалуста как можно решить проблему не прокладывая провод заново.(все поштукатурено и частично поклеины обои). Мои размышления: подвод ковсем коробкам как я говорил 3х жильный дом 60х годов т.е. земли нет, скорее всего делали 3 жилы на будущие, возможно ли взять 3 жилу( которая ращитана для земли) подключить ее от щита через слабый автомат, например 6А, в каробке перепоять скрутки и получится 3х жильный провод, 1жила фаза для розетки (защищена автоматом 25А, 2 жила фаза для света (защищена автоматом 6А) 3 жила ноль. Извиняюсь если чтото описывая непонятно,постараюсь добавить рисунок. Кто с таким сталкивался подскажите что делать |
|
|
![]() |
3.8.2014, 17:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот почитайте результаты кроилова в проводке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212244
-------------------- |
|
|
felix777 Помогите грамотным советом по квартирной разводки 3.8.2014, 14:04
Костян челябинский Цитата(felix777 @ 3.8.2014, 17:04) что де... 3.8.2014, 14:07
Гость марка кабеля ВВГ-П 3.8.2014, 14:11
Костян челябинский Не совсем то, но пойдет. Основной посыл остался пр... 3.8.2014, 14:12
Гость А если зделать как я размышлял чем это опасно? 3.8.2014, 14:13
Костян челябинский И в нуле у вас будет суммарный ток розеток и освещ... 3.8.2014, 14:15
Гость Я не электрик, и не пойму что изменится если от ра... 3.8.2014, 14:24
Костян челябинский Еще раз. При вашей схеме в нулевом проводнике токи... 3.8.2014, 14:30
Гость Спасибо 3.8.2014, 14:48
Гость Сейчас вычитал в интернете что 100ВТ лампочка имее... 3.8.2014, 16:47
Гость Может кто-то имеет какието еще размышления по этом... 3.8.2014, 19:48![]() ![]() ![]() |
|