Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Транс на 1000кВа несколько вопросов , защита

terminal
сообщение 29.7.2014, 15:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 40588



1) Отсутствуют плашечные зажимы ( флажки, петушки, лапы, лапки, лопатки и башмаки- по низкой стороне) доставка долгая ,знаю что согласно ПУЭ положены только они.Простоит ли ошиновка кто пробовал?И стоит ли пытаться работать?
2)Защита транса по высокой должна быть предохранителями типа ПТ (тоже проблема со сроками поставки) но у меня есть в наличии ПЭ 50 А Допустимо их использование?

Сообщение отредактировал terminal - 29.7.2014, 20:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 1.8.2014, 7:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
57.7 х2= 115.4 правильно считаю?

Да, в ссылках указано что на этот транс пред, 100 А, но без гарантии селективности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- terminal   Транс на 1000кВа несколько вопросов   29.7.2014, 15:50
- - uvk2   ПЭ в принципе тоже для трансформаторов, но первичн...   29.7.2014, 20:14
|- - terminal   Цитата(uvk2 @ 29.7.2014, 20:14) ПЭ в прин...   29.7.2014, 20:51
- - uvk2   А что, электрика экскаватора принципиально отличае...   30.7.2014, 7:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 30.7.2014, 7:41) А что, эле...   5.8.2014, 16:17
- - terminal   Увы как то не сталкивался +пробелы в образовании ...   30.7.2014, 9:44
- - Работник   Про ток предохранителей, обсуждали уже не раз на ф...   30.7.2014, 12:14
- - uvk2   Цитаташина по кругу шпильку обжимает и стягивается...   30.7.2014, 15:18
- - terminal   согласен что не равноценная но на холодный ход и т...   30.7.2014, 16:08
- - terminal   Цитата(Работник @ 30.7.2014, 13:14) Про т...   31.7.2014, 17:08
- - FRAER   По идее 125А должен быть следующий после ста номин...   31.7.2014, 18:20
- - Работник   Цитата57.7 х2= 115.4 правильно считаю? Да, в ссылк...   1.8.2014, 7:08
- - terminal   Мозг вскипает... патрон Патрон Патрон ПТ 1.4-10-10...   1.8.2014, 16:02
- - Работник   Про двойной я писал в 6 сообщении. Были предупрежд...   5.8.2014, 13:57
- - Гость сочувствующий   Цитата(terminal @ 29.7.2014, 15:50) 1) От...   5.8.2014, 16:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:22