Транс на 1000кВа несколько вопросов , защита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Транс на 1000кВа несколько вопросов , защита |
29.7.2014, 15:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 40588 |
1) Отсутствуют плашечные зажимы ( флажки, петушки, лапы, лапки, лопатки и башмаки- по низкой стороне) доставка долгая ,знаю что согласно ПУЭ положены только они.Простоит ли ошиновка кто пробовал?И стоит ли пытаться работать?
2)Защита транса по высокой должна быть предохранителями типа ПТ (тоже проблема со сроками поставки) но у меня есть в наличии ПЭ 50 А Допустимо их использование? Сообщение отредактировал terminal - 29.7.2014, 20:07 |
|
|
![]() |
31.7.2014, 17:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 40588 |
Про ток предохранителей, обсуждали уже не раз на форуме. Ток должен быть двухкратным у предохранителя, относительно тока трансформатора. Можно поставить передохранители в параллель на фазе. На такие токи они и идут сдвоенные. http://forca.ru/spravka/spravka/vybor-pred...-1-6-10-kv.html http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-trans...yh-setey-8.html Напряжение у транса так и не написали. 100 А преда хватит, но возможны ложные срабатывания 57.7 х2= 115.4 правильно считаю? Близкое по значению было бы 120 но такого исполнения вроде нет ,а 160А мне кажется оставлят транс практически без защиты поэтому мне кажется оптимальное - ПТ 1.4-10-100-31,5 У3 ? |
|
|
terminal Транс на 1000кВа несколько вопросов 29.7.2014, 15:50
uvk2 ПЭ в принципе тоже для трансформаторов, но первичн... 29.7.2014, 20:14
terminal Цитата(uvk2 @ 29.7.2014, 20:14) ПЭ в прин... 29.7.2014, 20:51
uvk2 А что, электрика экскаватора принципиально отличае... 30.7.2014, 7:41
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 30.7.2014, 7:41) А что, эле... 5.8.2014, 16:17
terminal Увы как то не сталкивался +пробелы в образовании ... 30.7.2014, 9:44
Работник Про ток предохранителей, обсуждали уже не раз на ф... 30.7.2014, 12:14
uvk2 Цитаташина по кругу шпильку обжимает и стягивается... 30.7.2014, 15:18
terminal согласен что не равноценная но на холодный ход и т... 30.7.2014, 16:08
FRAER По идее 125А должен быть следующий после ста номин... 31.7.2014, 18:20
Работник Цитата57.7 х2= 115.4 правильно считаю?
Да, в ссылк... 1.8.2014, 7:08
terminal Мозг вскипает... патрон Патрон Патрон ПТ 1.4-10-10... 1.8.2014, 16:02
Работник Про двойной я писал в 6 сообщении. Были предупрежд... 5.8.2014, 13:57
Гость сочувствующий Цитата(terminal @ 29.7.2014, 15:50) 1) От... 5.8.2014, 16:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:48 |
|
|
|
|