![]() Отзыв о трансфоматоре ТСТ2Р |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Отзыв о трансфоматоре ТСТ2Р |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
У кого-то есть опыт эксплуатации? http://www.et-spb.ru/page-produktsiya-tst2.html Прошу отписаться. Планируется использовать вместо стабилизатора для энергоснабжения гостиницы с преимущественной однофазной нагрузкой. Менеджеров сайта я уже выслушал, несмотря на то, что предприятие в отпуске до сентября....теперь хотелось бы мнение пользователя услышать. Стоит ли ждать сентября. Заранее благодарен
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.7.2014, 10:40 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. таки напряжение из-за чего плавает? из-за нагрузки или на ХХ та же петрушка?
2. если из-за нагрузки, то никакой СТ или стабилизатор не поможет...имхо...надо бороться с причинами, а не с последствиями 3. как бороться? вумного ничего в голову не приходит...разве что какие то "мозги", которые бы контролировали равномерность нагрузки по фазам - перекидывая некритичные нагрузки автоматом с более загруженнных фаз на менее или ,если нет трехфазной нагрузки, садить всё на одну фазу, переделывая наружку, но это наихудший вариант -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1. таки напряжение из-за чего плавает? из-за нагрузки или на ХХ та же петрушка? 2. если из-за нагрузки, то никакой СТ или стабилизатор не поможет...имхо...надо бороться с причинами, а не с последствиями 3. как бороться? вумного ничего в голову не приходит...разве что какие то "мозги", которые бы контролировали равномерность нагрузки по фазам - перекидывая некритичные нагрузки автоматом с более загруженнных фаз на менее или ,если нет трехфазной нагрузки, садить всё на одну фазу, переделывая наружку, но это наихудший вариант 1. Напряжение плавает в приходящей от ТП линии в связи с тем, что на ней "повисло" с десяток таких же гостиниц. Ясно, что лучший вариант заменить в ТП транс на более могучий и саму линию. Но тут дело такое, что как только появится излишек мощности, его сразу же раздадут страждущим и получится, что ты за счет своих средств инвестируешь в развитие сетей......а сам так и остался с заниженным напряжением. 2. С причинами бороться очень тяжело, т.к. это значит, надо брать ТУ и строить собственное КТП. Поэтому хотелось бы любыми путями получить нормальное напряжение из того срача, который дает СО. Сами СО строить не получится. В смысле, не получится принудить к соблюдению договорных характеристик сети. Это выход на тропу войны, которая владельцу гостиницы не нужна. 3. Прошу рассмотреть такой вариант..... взять все-таки трансформатор 380\380 (основное преимущество которого в том, что он будет стоять во дворе собственника) с функцией уравнивания (то есть с обмоткой, включенной в разрыв нуля)........и с завышенным выходным напряжением.....а на выходе оконечить стабилизаторами однофазными? По-любому дешевле, чем КТП с линией стоить будет.....Ну, или пару электромотор-генератор? Я смотрел, цена вопроса где-то 350 тыщ....... КТП меньше, чем за 600 не построишь (по ряду причин, о которых мне известно).....и тыщ в 350 линия выйдет...... Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.7.2014, 6:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
цена вопроса где-то 350 тыщ....... зато последующие затраты будут гораздо больше, разве что топливо будет приватизированным -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
зато последующие затраты будут гораздо больше, разве что топливо будет приватизированным Я говорил о паре ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ-генератор ![]() Движок на таком напряжении будет резко терять обороты, я думаю, там ведь момент имеет квадратичную зависимость от напряжения Согласен. Но раз их выпускают, значит как-то с моментом вопрос решен? Я не сталкивался с таким оборудованием, поэтому не совсем представляю, какие решения там применены, в таких стабилизаторах.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.7.2014, 8:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 11:44 |
|
![]() |