Транс на 1000кВа несколько вопросов , защита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Транс на 1000кВа несколько вопросов , защита |
29.7.2014, 15:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 40588 |
1) Отсутствуют плашечные зажимы ( флажки, петушки, лапы, лапки, лопатки и башмаки- по низкой стороне) доставка долгая ,знаю что согласно ПУЭ положены только они.Простоит ли ошиновка кто пробовал?И стоит ли пытаться работать?
2)Защита транса по высокой должна быть предохранителями типа ПТ (тоже проблема со сроками поставки) но у меня есть в наличии ПЭ 50 А Допустимо их использование? Сообщение отредактировал terminal - 29.7.2014, 20:07 |
|
|
![]() |
29.7.2014, 20:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ПЭ в принципе тоже для трансформаторов, но первичный ток у 1000кВА наверняка больше 50А.
Цитата ( флажки, петушки, лапы, лапки, лопатки и башмаки) Это переход со шпилек на шины? Хотите просто одеть шины на шпильки и затянуть гайками? Вряд ли выдержит, площадь поверхности мала. А ток там 1500А, если не ошибаюсь. Испортите шпильки - ещё больше гемороя будет.П.С. Есть ещё крамольный метод - жучки. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
terminal Транс на 1000кВа несколько вопросов 29.7.2014, 15:50
terminal Цитата(uvk2 @ 29.7.2014, 20:14) ПЭ в прин... 29.7.2014, 20:51
uvk2 А что, электрика экскаватора принципиально отличае... 30.7.2014, 7:41
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 30.7.2014, 7:41) А что, эле... 5.8.2014, 16:17
terminal Увы как то не сталкивался +пробелы в образовании ... 30.7.2014, 9:44
Работник Про ток предохранителей, обсуждали уже не раз на ф... 30.7.2014, 12:14
uvk2 Цитаташина по кругу шпильку обжимает и стягивается... 30.7.2014, 15:18
terminal согласен что не равноценная но на холодный ход и т... 30.7.2014, 16:08
terminal Цитата(Работник @ 30.7.2014, 13:14) Про т... 31.7.2014, 17:08
FRAER По идее 125А должен быть следующий после ста номин... 31.7.2014, 18:20
Работник Цитата57.7 х2= 115.4 правильно считаю?
Да, в ссылк... 1.8.2014, 7:08
terminal Мозг вскипает... патрон Патрон Патрон ПТ 1.4-10-10... 1.8.2014, 16:02
Работник Про двойной я писал в 6 сообщении. Были предупрежд... 5.8.2014, 13:57
Гость сочувствующий Цитата(terminal @ 29.7.2014, 15:50) 1) От... 5.8.2014, 16:25![]() ![]() ![]() |
|