Добрый день!
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно. Заранее спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Увеличить номинал уставки УЗО. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 16:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
На сколько увеличить? А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 19:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ? Утечку не знаю как узнать. По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток. А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:00 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно. Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |