Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО для электропечи в сауне

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2014, 11:14
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально.

от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 16:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:14) *
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Увеличить номинал уставки УЗО.
Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди.

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 16:46


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2014, 18:53
Сообщение #3





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 16:46) *
Увеличить номинал уставки УЗО.
Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди.

На сколько увеличить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 19:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 22:53) *
На сколько увеличить?
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 19:11


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2014, 20:58
Сообщение #5





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 19:08) *
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?

Утечку не знаю как узнать.
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 0:58) *
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток.
А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:00


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2014, 21:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:00) *
А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?

Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:21) *
Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно.

Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   УЗО для электропечи в сауне   28.7.2014, 11:14
- - с2н5он   УЗО на холостую не отключается? "тест" ж...   28.7.2014, 11:38
- - Гость_Алексей_*   Цитата(с2н5он @ 28.7.2014, 11:38) УЗО на ...   28.7.2014, 12:00
- - Shturman1   Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что...   28.7.2014, 12:41
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Shturman1 @ 28.7.2014, 12:41) Были...   28.7.2014, 13:05
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:05...   28.7.2014, 15:23
- - Shturman1   Цитатапри некотором неиспользовании печки - опять ...   28.7.2014, 15:34
- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:14...   28.7.2014, 16:46
- - Гость_Алексей_*   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 16:46) Увели...   28.7.2014, 18:53
- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 22:53...   28.7.2014, 19:08
- - Гость_Алексей_*   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 19:08) А как...   28.7.2014, 20:58
- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 0:58)...   28.7.2014, 21:00
- - Гость_Алексей_*   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:00) А нол...   28.7.2014, 21:21
- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:21)...   28.7.2014, 21:48
- - Гость_Алексей_*   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:48) Тогда...   28.7.2014, 22:27
- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:27)...   29.7.2014, 9:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:27