УЗО для электропечи в сауне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО для электропечи в сауне |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
28.7.2014, 11:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно. Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
28.7.2014, 16:46
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Увеличить номинал уставки УЗО. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 16:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
28.7.2014, 18:53
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
28.7.2014, 19:08
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На сколько увеличить? А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 19:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
28.7.2014, 20:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ? Утечку не знаю как узнать. По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток. |
|
|
Гость_Алексей_* УЗО для электропечи в сауне 28.7.2014, 11:14
с2н5он УЗО на холостую не отключается? "тест" ж... 28.7.2014, 11:38
Гость_Алексей_* Цитата(с2н5он @ 28.7.2014, 11:38) УЗО на ... 28.7.2014, 12:00
Shturman1 Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что... 28.7.2014, 12:41
Гость_Алексей_* Цитата(Shturman1 @ 28.7.2014, 12:41) Были... 28.7.2014, 13:05
haramamburu Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:05... 28.7.2014, 15:23
Shturman1 Цитатапри некотором неиспользовании печки - опять ... 28.7.2014, 15:34
ink_elec Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 0:58)... 28.7.2014, 21:00
Гость_Алексей_* Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:00) А нол... 28.7.2014, 21:21
ink_elec Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:21)... 28.7.2014, 21:48
Гость_Алексей_* Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:48) Тогда... 28.7.2014, 22:27
ink_elec Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:27)... 29.7.2014, 9:08![]() ![]() ![]() |
|