Защита от обрыва нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от обрыва нуля |
| Гость_Гость_Igor_*_* |
16.7.2014, 15:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые электрики т.к. в вашей магии не сведущ решил спросить. Я являюсь домкомом многоквартирного дома (80 квартир) квартирные щитки располагаются у нас в квартирах недавно столкнулись с проблемой в обще домовом щите в подвале отгорел ноль ну и как вы понимаете заместо 220 в квартиры пошло 380 у многих бытовая техника погорела. Рылся в интернете нашел что нужно ставить УЗО но как понял ставить их надо в квартирах за место автоматов или отсекателя перед счетчиком это все естественно встанет в копеечку и даже очень большую. Теперь вопрос есть ли какая нибудь еще штуковино чтоб поставить её в ВРУ в подвале чтоб не по квартирам а в одном месте воткнул и спи спокойно?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Лой_*_* |
23.7.2014, 14:33
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте.
Есть устройства защитного отключения от поражения человека током Есть дифференциальные выключатели - совмещённое УЗО и автовыключатель для защиты от замыканий и перегрузок УЗО бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надёжнее - грозоустройчивые и работают при пропадании ноля. Также УЗО бывают типов АС А и В. АС работают на переменном токе. А работают также и на постоянном, что важно, так как в стиральных машинах используется внутри постоянный ток. В - ещё более совершенные, но не вдавался в подробности. Конструктивно разница в составе материала сердечника, как я понял В Вашем случае лучше всего электромеханическое трёхфазное УЗО или дифференциальный автоматический выключатель НО - это средства защиты от поражения током, а НЕ от перенапряжения. От перенапряжения у меня например УЗМ-50, но он однофазный. Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 Ставить отдельно на каждую фазу однофазные УЗО или ДА не советую - тогда нельзя будет подключать трёхфазную нагрузку, например трёхфазный двигатель |
|
|
25.7.2014, 11:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 спасибо самое то уже нашел в инете и наверное куплю http://www.3nnov.ru/product_325.html не сочтите за рекламу |
|
|
Гость_Igor_* Защита от обрыва нуля 16.7.2014, 15:47
Костян челябинский Эта штуковина - грамотный и своевременный ППР. 16.7.2014, 15:52
haramamburu Не УЗО, а РН - реле напряжения.
Ну поставите вы РН... 16.7.2014, 15:54
Эл-Х Я пару лет назад пришел к выводу. ППР-хорошо, но т... 16.7.2014, 16:04
с2н5он Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили 16.7.2014, 16:08
S-cream Цитата(с2н5он @ 16.7.2014, 17:08) Вы бы з... 17.7.2014, 15:04
Эл-Х Ну да не дешев. Тем более для восмидясетиквартирно... 16.7.2014, 16:12
с2н5он кстати Гость_Igor_*_* не нужно дублировать темы 16.7.2014, 16:33
Гость_net_man_* автором вопроса не было сказано какая разводка 5 и... 16.7.2014, 20:39
haramamburu Цитата(Гость_net_man_* @ 16.7.2014, 20:39... 16.7.2014, 23:06
Гость При обрыве нуля, прекрасно работает дифавтомат. Он... 17.7.2014, 8:06
FRAER Дифавтоматы бывают разные и реле напряжения в нем ... 17.7.2014, 8:41
Работник Диф автоматы с защитой от перенапряжения, поставит... 17.7.2014, 13:22
с2н5он пирометр хорошая вещь, но не во внутрянке жилого д... 17.7.2014, 15:10
Эл-Х С пирометром не тот эффект, на своем опыте проходи... 17.7.2014, 15:58
S-cream да лан. В одном ВРУ одного отдельного взятого жило... 17.7.2014, 16:55
Эл-Х Много лет пользовались пирометром - есть недостатк... 17.7.2014, 17:11
S-cream Цитатаперемещаешь его с шины на болт потом на нако... 17.7.2014, 17:20
Эл-Х Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 18:20) н... 17.7.2014, 17:29
Ant29 Окрашенная и на тепловизоре даст температуру больш... 18.7.2014, 10:53
Сабыр добрый день
столкнулся с такой же проблемой у род... 21.7.2014, 7:27
savelij® Если нагрузки все однофазные, то на каждую фазу ДА... 21.7.2014, 8:53
Работник Цитатано покурив интернет я понял на каждую фазу н... 22.7.2014, 6:50
Сабыр Цитата(Работник @ 22.7.2014, 7:50) или од... 23.7.2014, 5:58
FRAER Принцип действия четырехполюсного узо представляет... 23.7.2014, 6:44
Работник Цитатанагрузка будет по любому аиметричной разве э... 23.7.2014, 7:32
Работник Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапря... 25.7.2014, 12:24
Сабыр Цитата(Работник @ 25.7.2014, 12:24) Конеч... 28.7.2014, 7:59
Гость_Лой_* Здравствуйте. Спасибо за информацию. Значит, в Ниж... 25.7.2014, 14:45
Работник Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за н... 28.7.2014, 16:44
Сабыр Цитата(Работник @ 28.7.2014, 17:44) Поэто... 30.7.2014, 8:42![]() ![]() ![]() |
|