сообщение 2.6.2014, 13:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



добрый день!

от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель
все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки
т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша
кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ
проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии
явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит"
у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету

городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут
говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен
все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет

есть ли какой нибудь способ найти место повреждения
а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей



если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сабыр
сообщение 21.7.2014, 7:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



извиняюсь за паузу в командировку уезжал

вообщем нашли мы место повреждения

было сделано следующее
выкапали кабель полностью...видимых повреждений небыло
стали жечь дальше в надежде что когда выкапывали и вытаскивали что нибудь изменилось...ну там вытаскивали гнули немножко

после 2 дней прожига он все таки сдался...взбух и выбросил масло...но теперь уже в двух местах...жгли с по очереди с разных строн
думаем что второе место получилось из-за издевательством над кабелем прожигом

эта передвижная лаборатория нам не очень помогла своим оснащением...или они пользоваться не очень ей могут
из ее оборудования полезен был только прожиг

как говорится не знаешь где неисправность жги и жги до упора...она сама вылезет

кабель сделали уже неделю под напряжением...но все равно уже идет новый будем менять

всем спасибо

Цитата(uvk2 @ 15.6.2014, 14:28) *
Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил.

а как это можно было сделать? не совсем понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сабыр   мучаемся с кабелем   2.6.2014, 13:20
- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 2.6.2014, 14:20) куклы муф...   2.6.2014, 14:27
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 15:27) муфты? е...   3.6.2014, 5:55
|- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 6:55) 1. сделали...   3.6.2014, 7:25
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 7:25) 1. что сд...   3.6.2014, 8:37
||- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 9:37) 1. там все...   3.6.2014, 8:45
||- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:45) 1. не пон...   3.6.2014, 11:15
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 11:15) ... ситуа...   4.6.2014, 19:54
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:25) 2. если к...   4.6.2014, 6:44
- - Михаил Ник...   Цитатагородок у нас маленький приборами всякими не...   2.6.2014, 14:38
- - с2н5он   Как вариант, отключать фазу, землить, две другие т...   2.6.2014, 16:33
- - uvk2   Цитатаприборами всякими не располагаем..Это плохо....   2.6.2014, 19:34
- - с2н5он   2. Тогда чего собираетесь прожигать?   3.6.2014, 11:46
- - Pantryk   Очень бредовая идея - может быть с воздушкой что-т...   4.6.2014, 9:16
- - uvk2   Ёпть, я так понял, что двух фаз нет на кабеле, а и...   4.6.2014, 19:22
|- - Сабыр   Цитата(uvk2 @ 4.6.2014, 19:22) Ёпть, я та...   5.6.2014, 11:59
- - uvk2   У..., это далеко не каждый умеет!   4.6.2014, 20:34
- - Сабыр   вызвал с области спецов... приехали на передвижной...   13.6.2014, 6:45
- - с2н5он   Если нет короткого - что там прожигать то   13.6.2014, 7:21
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 13.6.2014, 8:21) Если нет...   15.6.2014, 8:50
- - uvk2   Или не умеют.   13.6.2014, 11:25
- - Евгений   Может в школе в кабинете физики взять генератор зв...   14.6.2014, 12:19
- - uvk2   Можно было бы, если было бы замыкание жил. на обор...   14.6.2014, 13:44
- - с2н5он   так и прожечь они могут в любом месте, далеко не о...   15.6.2014, 10:07
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 15.6.2014, 11:07) так и п...   15.6.2014, 10:22
- - с2н5он   у вас связисты есть? с приборами?   15.6.2014, 10:31
- - ЛЕША   Блин, сага какая-то... "А говорят чудес не бы...   15.6.2014, 13:15
- - uvk2   Цитатанадеемся что прожгется в самом слабом месте....   15.6.2014, 13:28
- - ez81   Укомплектована лаба хорошо ,Сабыр пишет что 180м о...   19.6.2014, 21:43
- - Anatoli   а кабель проверяли рефлектометром с одной стороны ...   6.7.2014, 0:50
- - Сабыр   извиняюсь за паузу в командировку уезжал вообщем ...   21.7.2014, 7:46
- - Работник   Цитатаа как это можно было сделать? не совсем поня...   22.7.2014, 6:59
- - Сабыр   а ну так и делали   23.7.2014, 5:55
- - uvk2   Ну так если кабель откопали, и известно расстояние...   23.7.2014, 21:31
|- - Сабыр   Цитата(uvk2 @ 23.7.2014, 21:31) Ну так ес...   28.7.2014, 8:05
- - prude   да я бы отмерил 180 и отрезал, но обоих концов з...   24.7.2014, 6:29
- - Амур50   Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили ...   19.8.2014, 20:29
|- - Ixtim   Цитата(Амур50 @ 19.8.2014, 20:29) Тоже не...   26.8.2014, 16:40
- - uvk2   Цитата.одно 50 метров от ячейки второе возле муфты...   19.8.2014, 23:43
- - uvk2   От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, ну...   26.8.2014, 21:58
- - Работник   А может причина в низкой зарплате? Молодых конечно...   27.8.2014, 7:52
- - Ixtim   Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:52) А може...   27.8.2014, 16:09