![]() мучаемся с кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мучаемся с кабелем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
добрый день!
от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит" у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет есть ли какой нибудь способ найти место повреждения а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
извиняюсь за паузу в командировку уезжал
вообщем нашли мы место повреждения было сделано следующее выкапали кабель полностью...видимых повреждений небыло стали жечь дальше в надежде что когда выкапывали и вытаскивали что нибудь изменилось...ну там вытаскивали гнули немножко после 2 дней прожига он все таки сдался...взбух и выбросил масло...но теперь уже в двух местах...жгли с по очереди с разных строн думаем что второе место получилось из-за издевательством над кабелем прожигом эта передвижная лаборатория нам не очень помогла своим оснащением...или они пользоваться не очень ей могут из ее оборудования полезен был только прожиг как говорится не знаешь где неисправность жги и жги до упора...она сама вылезет кабель сделали уже неделю под напряжением...но все равно уже идет новый будем менять всем спасибо Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил. а как это можно было сделать? не совсем понял |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 6:22 |
|
![]() |