![]() Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ?? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ?? |
Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95 Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос: В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии: "Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ) Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ. Леонид.. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16 Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10 По кольчугинскому каталогу 5х10 медь на воздухе 61 Однако по ГОСТ 50571.5.52 надо учитывать условия прокладки, там уже циферки другие: К тому ж, даже если не применяете 1,45 (считая завышенным), то уж 1,13 не должно вызывать вопросов - ниже гарантированно не расцепится за час. (ps К 16мм2 и С63 это тоже относится) Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2014, 18:23 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |