Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ??

Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 16.7.2014, 15:12
Сообщение #1





Гости






Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова

Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)

Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ.  Леонид..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 18.7.2014, 16:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 18:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 17:48) *
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10

По кольчугинскому каталогу 5х10 медь на воздухе 61
Однако по ГОСТ 50571.5.52 надо учитывать условия прокладки, там уже циферки другие:
Прикрепленное изображение

К тому ж, даже если не применяете 1,45 (считая завышенным), то уж 1,13 не должно вызывать вопросов - ниже гарантированно не расцепится за час.
(ps К 16мм2 и С63 это тоже относится)

Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2014, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Леонид_*   Выбор автоматического Выключателя   16.7.2014, 15:12
- - FRAER   По идее надо 63А ставить, но могут не разрешить, т...   16.7.2014, 16:36
- - AAL1982   Поставьте автомат серии Тмах с тепловой регулировк...   16.7.2014, 17:27
- - FRAER   Как сбыт еще к этому отнесется   16.7.2014, 18:16
- - Pkopol   FRAER ! Спасибо Вам за ответ. Буду ждать ещё д...   16.7.2014, 18:27
- - Transformator   Цитата(Гость_Леонид_* @ 16.7.2014, 15:12)...   16.7.2014, 19:16
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:16) ...   16.7.2014, 19:29
|- - Гость   Цитата(Олега @ 16.7.2014, 19:29) Как раз ...   16.7.2014, 20:19
||- - Олега   Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:19) Так како...   16.7.2014, 21:47
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 16.7.2014, 19:29) Зачем де...   16.7.2014, 20:27
|- - Гость   Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:27) ...   16.7.2014, 20:42
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 16.7.2014, 20:42) Кабель В...   16.7.2014, 20:57
|- - Гость   Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:57) ...   16.7.2014, 21:13
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:13) ПОЧЕМУ ?...   16.7.2014, 21:24
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 22:24) ...   16.7.2014, 22:18
- - FRAER   потому что если через кабель 4 кв.мм потечет ток в...   16.7.2014, 21:24
- - FRAER   вообще 5х4 я бы больше чем на 25А не посадил бы...   16.7.2014, 21:24
- - Гость   Ребята ! Спасибо Всем БОЛЬШОЕ. Принял решение...   16.7.2014, 22:00
- - Гость   Олега /// Расчетный ток 49,15А. Про К=1.1 вам уже...   16.7.2014, 22:38
- - SAIGAK   Олега, Вы неправы. Привожу цитату полностью из По...   16.7.2014, 23:07
|- - Олега   Думается новой редакции не будет. Цитата(SAIGAK ...   17.7.2014, 0:22
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 17.7.2014, 1:22) Как же не...   17.7.2014, 1:11
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) У вас ес...   17.7.2014, 6:40
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) а) Кабел...   17.7.2014, 8:35
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 17.7.2014, 9:35) а) Подтяг...   17.7.2014, 10:01
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) а) Да п...   17.7.2014, 12:00
||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 13:01) При жел...   17.7.2014, 12:13
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) Этими п...   17.7.2014, 12:20
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:20) Мне не п...   17.7.2014, 18:16
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) Не дума...   17.7.2014, 21:33
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) Не нахож...   18.7.2014, 0:53
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) Для боль...   18.7.2014, 8:40
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 18.7.2014, 8:40) Я о части...   18.7.2014, 13:38
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) Я так п...   18.7.2014, 15:22
||- - SAIGAK   Насчет п. 1.3.4. Я так и не понял, зачем Вы меня к...   18.7.2014, 20:35
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) А дальш...   19.7.2014, 11:20
|||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) Вы про...   19.7.2014, 12:53
|||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) Весь за...   19.7.2014, 13:08
|||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:53) Весь за...   19.7.2014, 13:13
|||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) 1. Може...   19.7.2014, 13:20
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) Выводы:...   19.7.2014, 12:22
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 12:22) Однако а...   19.7.2014, 13:39
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 14:39) .. авто...   19.7.2014, 14:11
|||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:05) Ничего я...   19.7.2014, 14:15
||||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:15) Где там...   19.7.2014, 14:28
||||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:28) Не надо ...   19.7.2014, 14:32
||||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:32) 1. Все ...   19.7.2014, 14:51
||||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:51) 1. Не по...   20.7.2014, 13:26
||||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 17:26) Оригина...   20.7.2014, 13:53
|||||- - SAIGAK   Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 13:53) IEC 6...   20.7.2014, 14:06
|||||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 18:06) Как смо...   20.7.2014, 14:11
|||||- - SAIGAK   Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 14:11) Искат...   20.7.2014, 14:43
|||||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 18:43) Хотел с...   20.7.2014, 15:14
||||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 13:26) Я так п...   20.7.2014, 21:36
|||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:11) Вас не у...   19.7.2014, 14:26
|||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:26) Устраив...   19.7.2014, 14:33
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 14:39) Вы согл...   19.7.2014, 14:24
||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 16:39) Считаю,...   19.7.2014, 14:31
||- - SAIGAK   Цитата(ink_elec @ 19.7.2014, 14:31) 1977 ...   19.7.2014, 14:34
||- - ink_elec   Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 17:34) Что стр...   19.7.2014, 14:39
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 1:11) I2, IB,...   17.7.2014, 9:48
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 17.7.2014, 12:48) ...   17.7.2014, 10:17
|- - SAIGAK   Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 11:17) И не ...   17.7.2014, 10:22
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 10:17) ГОСТ ...   17.7.2014, 11:30
- - Гость   Олега ! Подскажите как быть ? Я думаю поменять...   17.7.2014, 12:42
- - FRAER   А что за здание? ВВГнг-LS - 3x10 - 0,66 Полная мар...   17.7.2014, 13:01
|- - Гость   Цитата(FRAER @ 17.7.2014, 13:01) А что за...   17.7.2014, 13:06
- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:00) Я просто...   17.7.2014, 17:12
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 18:12) ПУЭ и Г...   17.7.2014, 18:04
- - с2н5он   как то становится жалко испрашивающего   17.7.2014, 19:39
- - Transformator   Мужики, не понятно из за чего "сыр бор",...   18.7.2014, 11:29
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 12:29) ...   18.7.2014, 13:13
|- - Гость   Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 11:29) ...   18.7.2014, 16:17
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 18.7.2014, 17:17) Trasform...   18.7.2014, 17:37
- - FRAER   С63 кабель ВВГнг-LS 5x16 Если не прокатит, постави...   18.7.2014, 16:48
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 17:48) С63 кабе...   18.7.2014, 18:13
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 18.7.2014, 19:13) ГОСТ 505...   18.7.2014, 19:27
- - FRAER   Длительно-допустимый ток - ток, который должен про...   18.7.2014, 19:09
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) Длительн...   18.7.2014, 19:41
- - FRAER   Ну, пуэ в этом плане устарело уже...   18.7.2014, 19:29
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.7.2014, 22:13) Однако п...   19.7.2014, 15:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 19.7.2014, 15:41) Кстат...   19.7.2014, 16:51
- - SAIGAK   Спасибо!   20.7.2014, 19:02