несчастный случай. причины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
несчастный случай. причины |
17.7.2014, 17:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37690 |
Спецы, выручайте. В электрике почти не разбираюсь, но надо расследовать несч. случай
Бригада выполняя работы по замене автомата (работа определена нарядом). В процессе работы выяснилось, что греется токоведущий контакт, находящийся под напряжением, который потребовал замены. Бригада приступила к его замене. Наряд новый не оформлялся. В момент откручивания гайки, которая крепила шину, она упала и закоротила шины, от чего образовалась дуга. Один из членов бригады получил ожоги. Для Акта нужно определить причину несчастного случая, я (специалист по охране труда) определяю основной причиной - проведение работы без снятия напряжения на токоведущих частях, но не могу найти запретительных документов делать это. |
|
|
![]() |
17.7.2014, 17:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- самовольное расширение рабочего места
- производство работ без распоряжения - в корочках есть спец.работы - под напряжением? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.7.2014, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37690 |
- в корочках есть спец.работы - под напряжением? в корочках нет trylena, В вашем случае для составления акта целесообразно привлечь более квалифицированного специалиста. Случай попадает под Н-1 ? Вообще, трудно судить не зная всех обстоятельств НС... да, случай попадает под Н-1 (легкий), у нас в комиссии есть квалифицированный спец, просто у всех членов комиссии расходится мнение, что считать основной причиной. Неоформленный наряд - это скорее сопутствующая причина, самовольное расширение объема работ - тоже. Н.С. могло бы не быть, если бы сняли напряжение, как мне кажется. Обстоятельства вроде транслировала как могла, но если каких-то данных не хватает, могу добавить Фото наряда-допуска нельзя посмотреть? Непонятно: "В процессе работы выяснилось, что греется токоведущий контакт" - какой контакт, в автомате? Тогда зачем его вообще трогать, если, с Ваших слов: "Бригада выполняя работы по замене автомата (работа определена нарядом)"? Далее, "Один из членов бригады получил ожоги." - спецодежда пострадавшего соответствовала условиям производства работ? Выдавший наряд имеет соответствующие права и квалификацию? "...определяю основной причиной - проведение работы без снятия напряжения на токоведущих частях," - без снятия напряжения выполняются многие работы, опять нужно видеть наряд-допуск, чтобы определить достаточность прописанных в нём мер безопасности для выполнения именно этой работы. Нюансов здесь много, прописал только то, что увидел навскидку. P.S. Вы, как специалист по охране труда имеете группу по электробезопасности? Имеете право инспекции электроустановок? Извините, проблемно приаттачить фото наряда. Опишу: Поручается - замена автомата 630 А, в мерах по подготовке рабочих мест - отключить ИБП №4. Дальше целевой инструктаж, разрешение на подготовку раб мест. Все. При демонтаже автомата, выяснилось что токоведущий контакт на корзине автомата имеет цвет побежалости, что вызвало необходимость замены контакта корзины автомата. Но так как запасная корзина у бригады была с собой, они не оформляя доп. наряда, приступили к замене. Работы производились в диэлектрических перчатках, но без защиты лица (но такого рода СИЗов у нас и нет), следовательно оно и обожжено. Выдавший наряд имеет права и квалификацию. trylena, ЧМК? Что есть ЧМК? - Челябинский металлургический комбинат?)) Сообщение отредактировал trylena - 21.7.2014, 9:58 |
|
|
trylena несчастный случай. причины 17.7.2014, 17:07
с2н5он Цитата(trylena @ 18.7.2014, 12:38) Н.С. ... 18.7.2014, 11:41
Ixtim Цитата(trylena @ 18.7.2014, 11:38) Неофор... 18.7.2014, 12:10
Костян челябинский Цитата(trylena @ 18.7.2014, 14:38) Что ес... 18.7.2014, 12:58
trylena Цитата(Костян челябинский @ 18.7.2014, 13... 18.7.2014, 13:33
Костян челябинский Цитата(trylena @ 18.7.2014, 15:33) Нет, н... 18.7.2014, 13:40
зелёный желторотик Производитель работ должен был внести изменения / ... 17.7.2014, 20:13
Ixtim trylena, В вашем случае для составления акта целе... 17.7.2014, 20:29
Гость сочувствующий Цитата(trylena @ 17.7.2014, 17:07) ...
Бр... 17.7.2014, 22:58
зелёный желторотик Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2014, 22... 17.7.2014, 23:08
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 17.7.2014, 23... 17.7.2014, 23:43
с2н5он Цитата(зелёный желторотик @ 18.7.2014, 0... 18.7.2014, 9:11
haramamburu зелёный желторотик, не знаю как в РЖД, но "у ... 18.7.2014, 0:20
Костян челябинский trylena, ЧМК? 18.7.2014, 10:23
Евгений trylena, основной причиной пишите самовольное расш... 18.7.2014, 11:47
Евгений Там в акте и в Н-1 и форме 4 основной пишется одна... 18.7.2014, 12:31
Искра Цитата(trylena @ 17.7.2014, 17:07) Спецы,... 19.7.2014, 14:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:34 |
|
|
|
|