Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ?? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ?? |
| Гость_Гость_Леонид_*_* |
16.7.2014, 15:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95 Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос: В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии: "Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ) Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ. Леонид.. |
|
|
![]() |
16.7.2014, 19:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А Не от этого нужно отталкиваться, а посмотреть какой у вас кабель, если у вас кабель (медь) сечением 10 мм2 то автомат следует выбрать С50. А если у вас кабель сечением 16 мм2 то можно поставить С63. Ну, а кабели меньшим сечением вы не можете использовать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.7.2014, 19:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не от этого нужно отталкиваться, .. Как раз от этого. Иначе , выбрав сначала кабель, можете не вписаться (номиналом автомата) меж допустимым для кабеля током и расчетным током потребителя. Разумеется речь прежде всего об АВ по стандартному ряду номиналов без регулировки. Зачем делать задом наперед, если к тому же самому решению можно придти сразу, без прикидки. |
|
|
16.7.2014, 20:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Зачем делать задом наперед, если к тому же самому решению можно придти сразу, без прикидки. Вот вы сейчас скажите человеку, ставить С63, а у него кабель 10 мм2 (медь), а это уже нарушение. Так что сначала спросите у человека, какой у него кабель. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
16.7.2014, 20:42
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Вот вы сейчас скажите человеку, ставить С63, а у него кабель 10 мм2 (медь), а это уже нарушение. Так что сначала спросите у человека, какой у него кабель. Кабель ВВГ 5х4, медь - до щита ГРЩ 10 метров, разводка по офису : медь, ВВГ 3х2,5 Спасибо за все ответы !! |
|
|
Гость_Леонид_* Выбор автоматического Выключателя 16.7.2014, 15:12
FRAER По идее надо 63А ставить, но могут не разрешить, т... 16.7.2014, 16:36
AAL1982 Поставьте автомат серии Тмах с тепловой регулировк... 16.7.2014, 17:27
FRAER Как сбыт еще к этому отнесется 16.7.2014, 18:16
Pkopol FRAER ! Спасибо Вам за ответ. Буду ждать ещё д... 16.7.2014, 18:27
Гость Цитата(Олега @ 16.7.2014, 19:29) Как раз ... 16.7.2014, 20:19

Олега Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:19) Так како... 16.7.2014, 21:47
Transformator Цитата(Гость @ 16.7.2014, 20:42) Кабель В... 16.7.2014, 20:57
Гость Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:57) ... 16.7.2014, 21:13
Transformator Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:13) ПОЧЕМУ ?... 16.7.2014, 21:24
Олега Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 22:24) ... 16.7.2014, 22:18
FRAER потому что если через кабель 4 кв.мм потечет ток в... 16.7.2014, 21:24
FRAER вообще 5х4 я бы больше чем на 25А не посадил бы... 16.7.2014, 21:24
Гость Ребята ! Спасибо Всем БОЛЬШОЕ.
Принял решение... 16.7.2014, 22:00
Гость Олега ///
Расчетный ток 49,15А. Про К=1.1 вам уже... 16.7.2014, 22:38
SAIGAK Олега, Вы неправы.
Привожу цитату полностью из По... 16.7.2014, 23:07
Олега Думается новой редакции не будет.
Цитата(SAIGAK ... 17.7.2014, 0:22
SAIGAK Цитата(Олега @ 17.7.2014, 1:22) Как же не... 17.7.2014, 1:11
Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) У вас ес... 17.7.2014, 6:40
Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) а) Кабел... 17.7.2014, 8:35

SAIGAK Цитата(Олега @ 17.7.2014, 9:35) а) Подтяг... 17.7.2014, 10:01

Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) а) Да п... 17.7.2014, 12:00

ink_elec Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 13:01) При жел... 17.7.2014, 12:13

Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) Этими п... 17.7.2014, 12:20

SAIGAK Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:20) Мне не п... 17.7.2014, 18:16

Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) Не дума... 17.7.2014, 21:33

SAIGAK Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) Не нахож... 18.7.2014, 0:53

Олега Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) Для боль... 18.7.2014, 8:40

SAIGAK Цитата(Олега @ 18.7.2014, 8:40) Я о части... 18.7.2014, 13:38

Олега Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) Я так п... 18.7.2014, 15:22

SAIGAK Насчет п. 1.3.4. Я так и не понял, зачем Вы меня к... 18.7.2014, 20:35

Олега Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) А дальш... 19.7.2014, 11:20


SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) Вы про... 19.7.2014, 12:53


Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) Весь за... 19.7.2014, 13:08


ink_elec Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:53) Весь за... 19.7.2014, 13:13


Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) 1. Може... 19.7.2014, 13:20

Олега Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) Выводы:... 19.7.2014, 12:22

SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 12:22) Однако а... 19.7.2014, 13:39

Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 14:39) .. авто... 19.7.2014, 14:11


SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:05) Ничего я... 19.7.2014, 14:15



Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:15) Где там... 19.7.2014, 14:28



SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:28) Не надо ... 19.7.2014, 14:32



Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:32) 1. Все ... 19.7.2014, 14:51



SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:51) 1. Не по... 20.7.2014, 13:26



ink_elec Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 17:26) Оригина... 20.7.2014, 13:53




SAIGAK Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 13:53) IEC 6... 20.7.2014, 14:06




ink_elec Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 18:06) Как смо... 20.7.2014, 14:11




SAIGAK Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 14:11) Искат... 20.7.2014, 14:43




ink_elec Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 18:43) Хотел с... 20.7.2014, 15:14



Олега Цитата(SAIGAK @ 20.7.2014, 13:26) Я так п... 20.7.2014, 21:36


SAIGAK Цитата(Олега @ 19.7.2014, 14:11) Вас не у... 19.7.2014, 14:26


Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:26) Устраив... 19.7.2014, 14:33

Олега Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 14:39) Вы согл... 19.7.2014, 14:24

ink_elec Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 16:39) Считаю,... 19.7.2014, 14:31

SAIGAK Цитата(ink_elec @ 19.7.2014, 14:31) 1977 ... 19.7.2014, 14:34

ink_elec Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 17:34) Что стр... 19.7.2014, 14:39
Transformator Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 1:11) I2, IB,... 17.7.2014, 9:48
ink_elec Цитата(Transformator @ 17.7.2014, 12:48) ... 17.7.2014, 10:17
SAIGAK Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 11:17) И не ... 17.7.2014, 10:22
Transformator Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 10:17) ГОСТ ... 17.7.2014, 11:30
Гость Олега !
Подскажите как быть ?
Я думаю поменять... 17.7.2014, 12:42
FRAER А что за здание?
ВВГнг-LS - 3x10 - 0,66
Полная мар... 17.7.2014, 13:01
Гость Цитата(FRAER @ 17.7.2014, 13:01) А что за... 17.7.2014, 13:06
SAIGAK Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:00) Я просто... 17.7.2014, 17:12
Олега Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 18:12) ПУЭ и Г... 17.7.2014, 18:04
с2н5он как то становится жалко испрашивающего 17.7.2014, 19:39
Transformator Мужики, не понятно из за чего "сыр бор",... 18.7.2014, 11:29
Олега Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 12:29) ... 18.7.2014, 13:13
Гость Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 11:29) ... 18.7.2014, 16:17
Transformator Цитата(Гость @ 18.7.2014, 17:17) Trasform... 18.7.2014, 17:37
FRAER С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, постави... 18.7.2014, 16:48
Олега Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 17:48) С63 кабе... 18.7.2014, 18:13
Transformator Цитата(Олега @ 18.7.2014, 19:13) ГОСТ 505... 18.7.2014, 19:27
FRAER Длительно-допустимый ток - ток, который должен про... 18.7.2014, 19:09
Олега Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) Длительн... 18.7.2014, 19:41
FRAER Ну, пуэ в этом плане устарело уже... 18.7.2014, 19:29
ink_elec Цитата(Олега @ 18.7.2014, 22:13) Однако п... 19.7.2014, 15:41
Олега Цитата(ink_elec @ 19.7.2014, 15:41) Кстат... 19.7.2014, 16:51
SAIGAK Спасибо! 20.7.2014, 19:02![]() ![]() ![]() |
|