Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

узлы учета в щите

ushaki
сообщение 20.9.2007, 8:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2007
Пользователь №: 9468



Люди! Подскажите, пожалуйста! При проектировании щита столкнулся с такой проблемой. Электроснабжение щита осуществляется от 2 разных мест (м.б. 2 ГРЩ, либо 2 ТП в зависимости от конкретного задания). С каждой точки забирается L(1),N,PE. Далее в щите стоит АВР ( реле ПЭФ-301) и потом разводка на отходящие линии. Необходим учет потребленной энергии ( речь идет пока об активной). Как организовать учет? По идее нужно ставить 2 счетчика на каждый ввод после вводных авт.выключателей до АВР. Я прав? Пример щита- в прилагаемом файле Visio
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 20.9.2007, 12:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я тоже был бит за это дело, потому и помалкиваю. Именно из-за реле контроля.
Сколько же оно жрет проклятое?
Ага! Для ЕЛ нашел: "Так у старых киевских реле на 380В потребляемая мощность при номинальном напряжении была порядка 5Вт. У современных реле – около 3Вт, а у некоторых, даже менее 2Вт, что значительно повысило их надёжность."
Инспектору сбыта задавал вопрос о ничтожности потребления и сопоставимости с потерями в счетчике. Он сказал - ты в общем прав, но сделай как я просю, не зря же я писал бумагу (с несогласовкой)

А что осложняет питание от разных ТП? Разные владельцы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 5:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены