Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соединение двух счетчиков

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.7.2014, 16:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить параллельно два трехфазных счетчика, т.е. завести с каждого одинаковые фазы на один автомат, а затем по одному кабелю ввести в дом удвоенную таким образом мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.7.2014, 7:53
Сообщение #2





Гости






Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.7.2014, 9:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 15.7.2014, 7:53) *
Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что?

1. "Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30." - 15 кВт не на участок, а на физическое лицо, отсюда 15+15 не есть 30 кВт.
2. " На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - Перед каждым электросчётчиком должен находиться свой коммутационный аппарат для замены электросчётчика, а запараллелив отходящие кабели в доме при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели.
3. "100-ка - это что?" - Электросчётчик прямого включения на ток до 100 Ампер.
4. "При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - В чём необходимость параллелить эти кабели? Очень сложно и дорого переделать или заменить вводной щиток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Соединение двух счетчиков   14.7.2014, 16:00
- - с2н5он   1. Вам для чего? 2. Сбыт не примет   14.7.2014, 16:01
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 14.7.2014, 16...   14.7.2014, 16:30
- - Гость_Александр_*   есть один дом на двух участках, на каждый из котор...   14.7.2014, 16:51
- - FRAER   поставить 2 счетчика как требует сбыт и сделать 2 ...   14.7.2014, 18:02
- - с2н5он   что за электрообогрев? Цитата(FRAER @ 14.7.2...   14.7.2014, 20:02
|- - protector   Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 20:02) кем зап...   14.7.2014, 21:18
|- - с2н5он   Цитата(protector @ 14.7.2014, 22:18) то п...   14.7.2014, 22:54
|- - protector   Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 22:54) а зачем...   14.7.2014, 23:08
- - с2н5он   ТС просит два   15.7.2014, 7:22
- - Гость_Александр_*   Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов ...   15.7.2014, 7:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 15.7.2014, 7:5...   15.7.2014, 9:46
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2014, 9...   15.7.2014, 11:23
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2014, 10...   15.7.2014, 11:30
|- - Гость_Александр_*   Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 11:30) о чём Т...   15.7.2014, 12:00
- - FRAER   Если единичных нагркзок выше 15 кВт нет, то пробле...   15.7.2014, 10:27
- - с2н5он   давайте полные ответы на заданные вопросы, а то с ...   15.7.2014, 13:25
|- - Гость_Александр_*   Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 13:25) давайте...   15.7.2014, 15:01
- - с2н5он   Вам требования по разделению письменно направили? ...   15.7.2014, 15:59
|- - Гость_Александр_*   Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 15:59) Вам тре...   16.7.2014, 8:50
- - с2н5он   по сути отвечено в посте № 8 и 12, что не понятно,...   16.7.2014, 9:30
- - Гость   Большое спасибо! Все понятно, именно такую схе...   16.7.2014, 16:37
- - с2н5он   ОБЯЗАТЕЛЬНО фаза А должна быть соединена потом с ф...   16.7.2014, 16:42
- - FRAER   Ага и имейте ввиду, что приедет сбыт, отключит авт...   16.7.2014, 20:17
- - с2н5он   ну ещё проще - 15 дней работать с одного счетчика ...   16.7.2014, 21:01